LG 2462HL при запуске сначала подает звуковой сигнал запуска, затем через 3-5 секунд вырубается автоматический выключатель, через который запитан кондиционер. Что это может быть?
Напиши попонятней в каких условиях запуск в каком состоянии сопротивление обмоток цел ли конденсатор исправны ли реле на печатной плате внутреннего блока
Через 3-5 секунд происходит активация компрессора и причина скорее в нем или кривой у вас батенька монтаж а также посмотри межблочный кабеь бывало что новый а всерединке бухты "КЗ"
Дело в том, что кондиционер е новый, а до этого благополучно проработал 7 месяцев без всяких проблем. Вероятно, что клиент, в нарушение гарантийных условий, в морозы включал кондиционер на холод. Электрику мы пока не проверяли.
Дело в том, что кондиционер е новый, а до этого благополучно проработал 7 месяцев без всяких проблем. Вероятно, что клиент, в нарушение гарантийных условий, в морозы включал кондиционер на холод. Электрику мы пока не проверяли.
Уважаемый Nimal!
Дело в том, что мы - один из ваших дилеров. Было бы приятно знать с кем, конкретно я здесь общаюсь. Если Вас не затруднит, то представьтесь пожалуйста. Можете ответить по электронной почте на trewe@comail.ru.
Все-таки хочется видеть за NIC´ами реальных людей.
Заранее спасибо!
оевидно "клин",скорей всего от холодных запусков.
P.S. очень интересно было прочитать про "расклинивание" с помощью 380V,обязательно попробую когда представится возможность.