Прошу прощения, что вмешиваюсь, такое впечатление, уважаемые, что друг друга Вы знаете (взаимоотношения дилер - дистрибутор).
На самом деле, такая проблема существует - ко мне, грешным делом, тоже обращались "поискать" наружку на R22 от Daikin.
Надеюсь, что этот запрос поможет дистрибутору разрулить ситуацию.
Успехов!
PS Так понимаю, что внутрянка на R22 должна подходить к наружке на R410A, или ошибаюсь? По крайне мере, у многих других производителей так.
С уважением
Кликая по рекламе на сайте, ты помогаешь обществу!
To aircon
Прикрепить внутренний на 22 к наружному на 410 Вы, конечно, можете, только вот, что-то я сильно сомневаюсь что работать это у Вас будет… и по-моему к другим брендам это тоже относиться. Что касается «"поискать" наружку на R22 от Daikin» - наружка наружке рознь (даже и на R22). (для примера серия «В» Daikin не совместима с серией «С»)
Сув.
To AVN
Пример можно привести касательно всей линейки Daikin - серия "В" не совместима c серией "С" (и наоборот). Пример: нельзя повесить FTXS...B на RXS....C
Сув.
Пересмотрел все таблици совместимости и не нашел там такой комбинации... Может у меня инфа устарела ... или наоборот, слишком новая. По-моему, что рекомендует производитель (т.е. на то что он дает гарантию) то и следует делать, а производитель не рекомендует (если мягко) вешать "С" на "В".
Спорить я не буду, может это у Вас нормально работает, но чего лишний раз рисковать....