Daikin FT 35 G
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Daikin FT 35 G

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Daikin FT 35 G»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 3401Тема: «Daikin FT 35 G» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Перестал крутиться вентилятор внутреннего блока. Проверка показала, что пробиты стабилитроны ZD 201 и ZD 202. Может кто нибудь подскажет номинал? Заранее благодарен.
Профиль
E-Mail
#2
Элемент 1N6291A (part № 1.5KE68A) впаивается вместо ZD201 ободком к стрелочке; вместо ZD202 впаивается перемычка. На новых платах уже стоит только этот элемент, на старых действительно стоят два последовательно, но на 30 Volts. Принцип действия - ограничивают напряжение ( 60 Volts) на двигателе вентилятора внутреннего блока. Сгорает при напряжении больше 71.4 Volts
Ищи в Чип и Дипе по part №
Breakdown Voltage:
Min - 64.5 Volts
Max - 71.4 Volts