LG
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти LG

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «LG»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 4351Тема: «LG» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Ув. сообщество подскажите пожалуйста где срочно посмотреть мануал на лыжу LTD 548
С уважением, ...
Профиль
E-Mail
#2
Уважаемый Dato!
Полного мануала, к сожалению, нет.
Есть размеры, характеристики, схемы подключения.
Если интересует - давайте E-mail.
Профиль
E-Mail
#3
Ув. Dato.
У меня есть полное техническое описание по всей линейке LG. В электронном виде занимает 62 метра. Если интересует, давайте E-mail, я попробую сделать выдержку по этой модели и выслать, новая маркировка T54LH.
Профиль
E-Mail
#4
Уважаемый sat!
Не сбивайте человека с толку - сокращенная маркировка T54LH соответствует полной технической маркировке LT-D5480HA согласно каталога компании.
Профиль
E-Mail
#5
Спасибо за оперативность, задача в принципе вот какая, на чужом обьекте встал кондиционер, попросили сделать диагностику. Результат - давление в контуре 1,8 Бар (при -15С наружного), масло без кислоты, сопротивление обмоток компрессора 1,5; 1,6 Ом. Явная "коза", ан нет - " ты покажи какое оно в норме, это сопротивление" - и скажи причину почему он сдох. Вот для этого и нужна инфа.
air@polys.ru Жду
С уважением, ...
Профиль
E-Mail
#6
Ув. Emir, полностью с вами согласен, что T54LH = LT-D5480HA, а если LTD 548 не касета 54000Btu тогда поведайте что это, в пративном случае не надо бросать слова на ветер.
Ув. Dato я вам высилаю то что у меня есть но сопротивления обмоток тут не.
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.