Mitsubichi-канальник-6-вопрос??????
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Mitsubichi-канальник-6-вопрос??????

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Mitsubichi-канальник-6-вопрос??????»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 4176Тема: «Mitsubichi-канальник-6-вопрос??????» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Внутренний блок PEND-6EKHSA, наружный блок PUH-6YKSA.
Работа на холод в норме.
На тепло:
Датчик комнатной тем. – +20*С
Датчик заданной тем. – +25*С
Кональник работает так:
90-100 сек .- дует тепло,
30-40 сек. – не дует ничего.
Забор воздуха с наружи без подогрева (Т=+12*C).
Когда не дует - ток компрессора растет с 7.7А до 9.6А,
Давление на всасе с 4,0бар до 4.8бар
Давление за компрессором с 14,0бар до 23бар
Такое впечатление, что испаритель за 90-100 сек остывает и чтобы не дуть холод, вентилятор испарители останавливается и ждет нагрева испарителя (30-40 сек.) ,т.к. компрессор работает непрерывно.
И ещё:
Ошибка Р1-датчик ком. Темп. (обесточивал на 20 минут, датчик по R-T норма) Как сбросить ошибку????


В соседнем помещении 10-ка с таким-же пультом (PAR-JH030KA-двухпроводным) , такие-же режыме, работает без проблем.
Профиль
E-Mail
#2
По поводу ошибки Р1 ничего сказать не могу, а вот давление всасывания по-моему большевато. Какие давления при работе на холод?
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди!
Конфуций

Не важно по какой дороге мы идем. Важно, что внутри нас то, что заставило нас идти этой дорогой.
О.Генри
Профиль
E-Mail
#3
Есть несколько вопросов по исходным данным. Предлагаю обсудить вопрос по тел. (095) 721-20-67