Внутренний GENERAL ARG45RLB3.(канальник) характеристики датчиков
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Внутренний GENERAL ARG45RLB3.(канальник) характеристики датчиков

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Внутренний GENERAL ARG45RLB3.(канальник) характеристики датчиков»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 3688Тема: «Внутренний GENERAL ARG45RLB3.(канальник) характеристики датчиков» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Внутренний GENERAL ARG45RLB3.(канальник)
Подскажите характеристики датчиков 1й Который мерит температуру воздуха на входе (он как бы пластмассовый)
2 Температуру испарителя (он в металлическом корпусе). Какое у них должно быть сопротивление при определённой температуре.
Профиль
E-Mail
#2
у "капельки" ~11KоМ при 20гр.С, а у "трубного" ~56КоМ при той же температуре. Это для чего нужно? Для эмуляции?
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Профиль
E-Mail
#3
Спасибо.
Нет.
Это при ремонте блока, когда снимали испаритель, сильно натянули провода трубного датчика. Сравнивая сопротивления капельки и трубного, я подумал, что нарушен трубный датчик. Теперь всё ясно.