Люди помогите кто чем богат.
У меня в обслуживании находится более 200 ACSONов (AWM 25 FR) и самое слабое место у них, это платы управления, они иногда вылетают. Уменя есть желание отремонтировть их, но нет возможности, нужна принципиальная схема платы управления.
Мож кто подскажет где её взять (мои поставщики кондиционеров исключаются)
Ребята у меня не пришла почта.
Дело в том что у нас на почтовом сервере стоит запрет на письма выше трёх мегов
Может возможно заархивировать?(ZIP, RAR)
Уваж. pacific.
А ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ схема платы управления ACSONов есть(резисторы,транзисторы и тд и тп)?
Прошу выслать на mailto:city-climate@mail.ru.
С уважением Александр.
Хочу от себя добавить. Схемы дляремонта контроллеров аксона как правило не требуются. Вот основные неисправности:
1. Выход из строя понижающего трансформатора(подходят отечественные серии ТП);
2. Залипание контактов реле (замена на аналогичные);
3. Выгорание печатных дорожек (как правило достаточно простого востановления);
4. Некачественная пайка на разъёмах трёх датчиков(пропаять и забыть). Датчики обычно не врут(поверьте опыту);
5. Всё остальное-некачественная пайка(внимательно изучите плату).
Микропроцессор в 99 процентах всегда живее всех живых.
Не забывайте о датчике наружного блока(часто забывают подключить)
По поводу ошибок (перегруз компрессора режим разморозки и тд)пишите разберёмся.
Уважаемый Дмитрий.
Я хочу обьяснить для чего мне нужны схемы.
дело втом что в нашей стране вопрос о нормальном електро питании стоит давно и толком ни куда не двигается. собственно из-за этого и происходит большенство поломок в електронной технике, что то сгорат, что то выходит из строя, что то вообще летит куда подальше.
вот собственно и хочу показать вам то, что происходит унас.
[img]http://win.mail.ru/cgi-bin/readmsg/1.jpg?[/img]
при замене этих пакастей не все платы оживают
вот ихочу востановить их(более 5-ти шт.)
покупать новые надоело. наменя начальство ругается почему яих немогу поченить вот и прошу у вас схемы