PULSAR
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти PULSAR

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «PULSAR»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 5414Тема: «PULSAR» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Лично я всегда перед pulsarom ставлю эл.магн.пускатель .
Просто видел на яву собранную схему с постоянно запитанным pulsarom т.е. нагреватель работает постоянно. (от температуры датчика в канале)
даже когда нет продува системы
(нагреватель там к счастью не очень мощный (сказали примерно 3кВт))
но все равно страшновато

Вопрос кто как делает? ради интереса поделитесь опытом
И как положено
Профиль
E-Mail
#2
Только через пускатель! То, что вы видели норма и принцип работы Pulser, температура ниже уставки и вперед подача напряжения.
Удачи
Профиль
E-Mail
#3
Пульсер запитать через пускатель. Фазу катушки (220В) пускателя с выхода симисторного или трансформаторного регулятора вентилятора через контакты тепловой защиты на нагревателе.
Профиль
E-Mail
#4
И еще можно добавить дифференциальный датчик давления на вентиляторе.
Был просто случай: вышел из строя регулятор скорости (сгорел внутри предохранитель). Заказчик включает приточный вентилятор через регулятор, а воздуха 0, а калорифер соответственно отрабатывает и нагревается..
Профиль
E-Mail
#5
Как вариант - дифманометр на фильтре (если он есть). Питание на вентилятор может быть и подано, а движек перегорел, так что самая надежная подстраховка - по перепаду давления (без разницы на вентиляторе или на фильтре, но установка дифманометра на фильтре позволяет еще и отслеживать его состояние). Ну, а запитка вентилятора и калорифера, есессно, через магнитный пускатель.
С уважением,
С уважением,
Профиль
E-Mail
#6
Через пускатель надо запитывать калорифер, а катушку пускателя запитывают через предохранительные термоконтакты калорифера и вентилятора. Тогда при срабатывании по перегреву хотя бы одного термореле пускатель отключиться. Катушку надо ставить с самоподхватывающей кнопкой.