Не выключается сплит!!!
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Не выключается сплит!!!

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Не выключается сплит!!!»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 20227Тема: «Не выключается сплит!!!» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Здравствуйте, меня зовут Владимир.

Эксплуатировали систему, после установки до 28 августа. Всё работало. После очередного включения, при попытке выключить сплит с пульта ДУ, индикация питания на передней панели комнатного блока погасла, опустилась горизонтальная шторка, сплит-система продолжала работать!
Выключить её можно только принудительно с пмомщью рычажка выкл. питания на передней панели внуиреннего блока.
Мастера не смогли найти причину.

Помогите консультацией. Что это такое?
Профиль
E-Mail
#2
У нас было что-то похожее. MHI 408-я модель не хотела выключаться с пульта ДУ:( Причем, запускалась, срабатывала на все команды ДУ без проблем, кроме команды на остановку. Глюк появился через полтора года эксплуатации. Причину мы так и не выяснили - поменяли печатную плату, благо гарантия еще была.
С уважением,
С уважением,
Профиль
E-Mail
#3
Как говорил один герой мультфильмов само дерево жжужать не может. Если сплит работает (желательно было бы уточнить работает ли только наружный блок или работает вентилятор внутреннего блока или какие комбинации) то где то не снимается напряжение. это может быть залипший пускатель на наружном блоке или залипшее реле на плате внутреннего блока. Вы говорите мастера не смогли разобраться, это увы больное место потому, что часто бывает так хороший холодильщик, а в электроннике не бум бум или наоборот посылаешь электронщика а он понять не может как там фреон живет. В общем попросите электрика он вызвонит всю цепь ведь схемы обычно присутствуют на блоках. Кстати у нас призошел курьёзный случай поставили два кондиционера в одну комнату всё лето клиент не знал проблем они начались в конце августа когда спала жара, стали включать только один из сплитов и тут началось этот включенный просто гоняет воздух а второй выключенный обмерзает так что аж лед сквозь щели лезет. Включат два всё нормально. Вот вам загадка на сообразительность - делайте ставки.
Профиль
E-Mail
#4
Уважаемый Setler, точно поставил диагноз - не снимается напряжение с вентилятора. В качестве еще одной причины может отрываться магнит внутри двигателя вентилятора. Такой курьез был в сплитах Сатурн. Успехов!
Но мой совет - обращайтесь к специалистам. Дешевле обходится.
Профиль
E-Mail
#5
То DimaD:

Так вот и у нас пришли забрали плату из внутреннего (комнатного) блока, сказали заменят...А у вас замена платы решила проблему?
Профиль
E-Mail
#6
to Setler. Интересная загадка, но на самом деле все просто: перепутаны межблочные коммуникации либо по электрике либо по фреону между внутренними и наружными блоками двух сплит-систем... Угадал?
С Уважением, tip.
С Уважением, tip.
Профиль
E-Mail
#7
To Tiger94
Да.
С уважением,
С уважением,
Профиль
E-Mail
#8
To tip
Верной дорогой прошли коллега. Самое смешное всё это проявилось спустя год, просто клиент никогда не включал один кондиционер а если включал внимание на обмерзание не обращал, потому что включает второй он поплюётся снегом и работает. при том оба отрабатывали безупречно. Обратились уже тогда когда он замерз так, что подклинивал вентилятор внутреннего блока. Вот такие сюрпризы от дикой бригады.
Профиль
E-Mail
#9
такси от 100 рублей люберцы