Проблемы с запуском LG LS-12H.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Проблемы с запуском LG LS-12H.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Проблемы с запуском LG LS-12H.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 7021Тема: «Проблемы с запуском LG LS-12H.» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Сколько раз зарекались связываться с LG, вот опять появился упертый заказчик - ХОЧУ LG и все тут, несмотря на то что монтаж не тривиальный - длина магистралей около 15 м, включая перепад по высоте между блоками 3,5 м.
Вообщем смотировали наши монтажники это чудо, сделали уклон в сторону компрессора, даже маслоподъемную петлю не забыли. Что не сделали - не дозаправили фреоном и маслом ДО включения компрессора, а попытались запустить кондиционер сразу после "вакуума".
В итоге, при включении кондиционера вышибает автоматический выключатель, компрессор ессно не запускается и по всему выходит, что он заклинен.
При этом, вся межблочная электрика проверена, все подключено правильно.

Вопрос - где слабое звено? Нарушена технология монтажных-пусконаладочных работ или есть изначально проблема с самим кондиционером?
Допускает ли поршневой (насколько помню) компрессор LG применять такую длинну магистралей?

На других брэндах даже если монтажники забывали предварительно до включения кондиционера произвести его дозаправку маслом и хладагентом, компрессор всегда запускался и процедуру необходимой заправки монтажники выполняли уже на работающем кондиционере.


С уважением и надеждой на комментарии, AleXa.
Профиль
E-Mail
#2
Ув. AleXa!
Новый компрессор, даже нарушив все правила монтажа, запуститься обязан!
Налицо заводской брак.
15 метровая трасса для 3,5кВт компрессора не проблема, будут только ухудшены некоторые характеристики кондиционера. Конечно, надо помнить об уклонах, петлях, диаметрах газовой магистрали, дозаправке и т.д.
Профиль
E-Mail
#3
Ув AleXa
Компрессор на LG 3.5 кВт ротационный ( честно говоря поршневой на 3.5 кВт в сплите- это Вы где такой вообще видели за последние года 3?).
Трасса для LG допустимая.
Единственное уточните действительно был ваккум, или продули фреоном. Потому как если продули, то могли спустить фреон.
По поводу дозапрвкаи маслом - в первый пуск это вообще не очень важно - масло еще в основном находиться в компресоре ( особенно непосредственно в момент пуска). Его нехватка как правило скажется позже, когда оно "разбредется " по системе.
Так, что единственный вариант - если действительно грешить на масло - это пустой "по маслу" компрессор.
Профиль
E-Mail
#4
Ув. AleXa.
Позвольте несколько вопросов, из чистого любопытства:
1. Какой пусковой ток?
2. Кто-нибудь прозванивал обмотки?
3. Если включить на охлаждение и задать температуру +30, автомат не выбивает?
4. На сколько ампер расчитан автомат?

С уважением, Sir.
Профиль
E-Mail
#5
Если неисправность в компрессоре, то на 90% сработает термик(таблетка) на компрессоре, а уж если автомат выбирает, то милостливый государь, следуйте закону Мерфи "Если устройство собрано и она не запускается читайте инструкцию по установке". Попутали с проводами Вы что то. Он хотя бы на в режиме вентиляции включается?
Профиль
E-Mail
#6
Ув. AleXa.
Скажите, ваши монтажники газ в систему запускали через жидкостный кран, или газовый?
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#7
А еще бывают случаи бракованных пусковых конденсаторов. Советую для эксперимента заменить ее или навесить в параллель еще одну.
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Профиль
E-Mail
#8
Был в отсутствии - седня просмотрел комментарии. Всем огромное спасибо!

Ситуевина значит такая - подробности.
Из трех установленных ЛЖ, как я писал выше, одна захотела удовлетворять комфортные запросы моего заказчика только в роли настенного вентилятора :)))

Дважды проверены цепи электрические (монтажные и заводские) - все ОК.
Замерен пусковой ток компрессора - 22-18 А. При этом, напруга в сети проседает с 219 В до 203 В. Время до срабатывания тепловухи на компрессоре примерно 10 сек. После остывания таблетки, очередная попытка запуска - опять тоже самое.
Пару раз срабатывал защитный автомат на 10 А.
Пусковой кондер не проверяли.
На следующей неделе планировали заменить внешний блок, а этот по гарантии поставщику отправить.

Млин, обидно. ЛыЖи ставим очень редко - только по просьбе заказчика и такая ляпа. Хотя три года назад мы их активно продвигали, но и проблем с ними имели нормальненько так.

2 LordN.

Какой вентиль открывали первым - не могу точно сказать. А какие могут быть траблы из-за не правильной очередности пуска фыреона в систему?

С уважением и благодарностью AleXa.
Профиль
E-Mail
#9
Обычно первым открывают газвый, а затем жидкостной. Наверно это нужно для того, чтобы "жидкарь" не попал на "всас" компрессора:)))))
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!