Резерв кондиционирования датацентра 2N+1
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Вопрос Заказчика Резерв кондиционирования датацентра 2N+1

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Резерв кондиционирования датацентра 2N+1»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 16612Тема: «Резерв кондиционирования датацентра 2N+1» в форуме: Вопрос Заказчика
#1
Пришло время ремонта с выводом одного из двух блоков кондиционера из эксплуатации.
STULZ CSD-852A из соседней темы, 76кВт по холоду.
И задумались о резерве на этот период времени.
Фактические теплоизбытки согласно теплового аудита 35кВт.
Аренда мобильника 40кВт на 2 недели выходит 200к.

Задумались, а не поставить ли простых сплитов на этот период для подстраховки...
Вопрос как подать холод в холодный коридор, а не просто в помещение.

Штатно у STULZ'ов забор сверху, подача под пол.

Но места ставить третий прецизионник подающий под пол просто нет.
Есть версия поставить на стену канальники, 4х10 или 2х20 и подачу завести через фальш потолок холодного коридора... Но как то колхозно выходит.

Ширина холодного коридора 1.2м, нужно что то устанавливаемое на стену и подающее холод свеху в холодный коридор... Ресурс железяки большой не нужен, это резерв резерва который включаться будет только для проверки...
Рисунок
RCOD.png (217,45 КБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#2
У прецов , штатно , по фигу как подача и как забор . Все зависит от модификации , есть с подачей вверх , есть перед собой . А вот то , что нет резерва , скажу одно , хуево быть вами ... говно расчет , и жмотовство владельца серверной . На сколько дорого стоит обвал сервака , вот и делайте выводы . Как говорится .. нет ножек , нет мультиков . Зак это поймет тогда , когда потеряет информации на лям рубчиков и более . Как ба примерно так . Имхо .. стаьвте резервный прец и ремонтируйте эти и будет вам щасьте ...
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#3
Так вы сейчас хотите зарезервировать резерв? Или я неправильно понял? У вас тепловыделений расчетных 75 кВт, а фактически 35 кВт? Вы долго собрались ремонтировать прецизионник? День практически хватает на ремонт. Надо быть только уверенными в резервном кондиционере хотя бы на день.
Профиль
E-Mail
#4
azamet Все верно, теплоизбытков расчетных 75, фактических 35 кВт.
STULZ 852A двухконтурный. Штатно 2N. Т.е. четыре контура по ~38кВт.

Но известно, что в одном контуре STULZ CSD 852A неплотность и нужно снимать испаритель. Если утечку локализовать не удастся - есть шанс, что придется жить на одном кондее 2 месяца. А это совсем не айс. Так вот на это время и планируется резерв резерва. Может канальник на 40кВт, может еще что. По полу места совсем нет, только проходы. А вот стены с отметки +2м до +4м считай свободны... Ну и на потолке места полно ;)

Смотрел в сторону аренды, но там денег 400к за месяц уйдет. Руководители сошлись во мнении что лучше вложить 800к и поставить что то постоянное. И довести систему до 2N+1.

Пока нашел General Climate GC/GU-DN192HWN1, говорят 63кВт ;) Но не уверен, что это оптимально. К сожалению, исполнитель по ремонту ничего не предлагает в резерв, опять приходится искать самому...

В идеале бы настенник с забором сверху и подачей вниз. Или канальник с возможностью установки вертикально. 40-60кВт было бы самое то.
Профиль
E-Mail
#5
Посмотрите на канальник Carrier с внутренним FB4A, может он посимпатичнее будет смотреться.
Делай, что должно, и будь, что будет.
Профиль
E-Mail
#6
Ага, только максимум 60 000 Btu, а не 60 кВт. :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#7
Дык поставить 3 с половиной штуки :)
Профиль
E-Mail
#8
Если канальник , есть у Ленокса . Только натрахаетесь пока настроите ...я три дня убил на это дело ... Так , что .. дерзайте .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#9
А может быть посмотреть то то промышленного исполнения или пересчитать режим конденсации/испарения для канальника в сторону снижения температуры кипения. Это же аварийная система, нихай она на выходе не +16, а +10 дает. Людей в помещении нет. Серверам, конечно, не очень хорошо будет, но лучше чем при +30. Прокотроллировать, чтобы на границе сред температура выше точки росы была и в путь? Внутренний теплообменник можно по-меньше. А поменьше (высотой до 39см) можно в подпольное пространство поместить... Или это тупиковая идея?

Я просто стал прикидывать габариты и вес этих канальников... Их реально не легко за потолок закинуть... Погрузчик в серверную не заедет. Есть риск уронить :-(
Профиль
E-Mail
#10
192 канальники весят более 200 кг. Я хз как их монтировать в рабочей серверной.
Отредактировано: Sysok 23-09-2014 17:34
Профиль
E-Mail
#11
Не выходит каменный цветок...
Сплитов что ли обычных в аварийный запас навесить пачку... Только вот будет ли толк, если охлажденный воздух гонять не по холодному-теплому коридору, а как получится...
Профиль
E-Mail
#12
Лучше холодов дождаться и сразу свежим воздухом))))
Профиль
E-Mail
#13
за такие деньги можно и самому сделать.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#14
Собственно так и вышло, дождались холодов, подежурили по ночам, отремонтировали основные, обошлись без резерва на время ремонта. Точнее убедились, что в случае аварии, на одном контуре с открытыми дверьми и вентиляторами можно работать. Теперь стабильные 2N.
Отредактировано: TeRminaToR 14-02-2015 17:33
Профиль
E-Mail
#15
Кто тоже хочет сейчас попробовать сделать ремонт сплит системы лучше вот сюда перейти они вам помогут https://service-conditioners.pro/artic...ki-freona/ фирма очень хорошая они вам помогут
Отредактировано: Альберт Лебедев 20-04-2023 12:25
Профиль
E-Mail

Читают тему
гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0
   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.