Друзья, еще одна тема про обсулживание кондиционеров.
В серверной трудится пара STULZ CSD 852A A49480
как это иногда бывает, про обслуживание с момента установки забывали.
Фильтры чистили, да конденсатор мыли. Вот и все обслуживание...
А в работе они с 2008 года...
В общем как говорит местный инженер, стали они оба вырубаться по прессостату высокого давления в самую жару... Причем мощности каждого должно быть с избытком, даже работающего в одиночку. А тут пара не справляется и отключается... Хорошо, что есть еще пара дайкинов в запасе...
Но, в общем, не порядок...
Когда мне эти агрегаты показывали, я обратил внимание на
1) В момент отключения никаких ошибок на экане не поялвяется, просто срабатыает прессостат на мокушке компрессора. Если его сбросить и перезапуститься - кондей включится в работу как будто не отключался... Может повыеживаться 2-3 раза, и отключаться снова... Но потом всетаки заработает.
2) Жидкостная трубка после конденсатора - теплая. Газовая сильно горячая, рукой не удержишь, конденсатор в меру теплый, чистый. Жидкостная (тонкая) же холодной должна быть? Или в прецизионнике регулятор давления во внутреннем блоке и то что я на конденсаторе нащупал нормально?
В общем, как бы странно не звучало, но опять 45 дней отсрочки платежа. Но риска для исполнителя нет. Хорошая компания. Договорились, сделали, значит оплатят по смете. Главное - обоначить оценку стоимости работ/материалов по максимуму до начала работ. Тогда потом в пределах этой суммы появляется свобода действий...
Сделать нужно быстро и качественно, цена вторична.
Звоните. 8-926-205-2230. Валера.
Отсрочка платежа 45 дней ? А если наоборот ?... Они платят , а я приезжаю через 45 дней .. Идет ? Нет? тогда , блядь , что за хуйня такая ? мы что здесь , совсем долбоебы ? Кто сказал, что риска для исполнителя нет ?
Так , что .. передайте главному инженеру две вещи ..
1) Пусть страдает , ибо не хуй икономить на нормальном обслуживании и диагностике ..
2) Хуево быть им , бля-ааааа хуево .
З.Ы. Выезд мастера на диагностику одной такой машинки в районе 12 тысяч .. плюс ... минус .. это только диагностика . Деньги по факту ...
Нет ножек , нет мультиков .
Ремонт ... они сами закупают , то что будет сказано ( может договорятся об отсрочке платежа на 45 дней с организацией , которая торгует зипами )
Работа .. только после 50-ти процентной предоплаты .
Мы не знакомы , что бы верить на слово . А то вон , нас один мудак уже месяц мурыжит . то у него жопа болит , то голова ...
И еще , Валерий , совет вам , не смешите народ с отсрочкой платежей , пусть эти объявления выставляет главный анженер или начальник , который баблом банчит .. Почитает посты , посидит , подумает . Не собирайте шишки на свою голову , я думал вам предыдущей темы хватит ...
1. По мощности оборудования:
стандартная ситуация (возможно не везде так), когда ИТ - ники дают одни данные по мощ-ти оборудования для подбора кондиционеров, а в процессе ещё доустанавливают, мол с запасом же кондеи смонтировали.
2. По оплатам: да, трудновато будет на таких условиях "наладить работу". Ищите форс-мажор для Вашей ситуации.
Там уже кто-то стопудово был, иначе вставало бы по другой ошибке 8) или работало бы и дальше.
Ваша причина - непрофессиональное вмешательство, уверен. Все симптомы указывают на одну единственную причину.
Но 45 дней....
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
Я уже прихожу к мысли, что нужно заплатить своими, но я не специализированная организация. Давайте так, вы называете план работ, сумму, я все согласую, беру кредит, оплачиваю налом, через 45 дней вы получаете причитающееся по счету и возвращаете то, что получили налом.
Конденсаторы этих прецизионников начали поливать водой... Я им говорю, посмотрите на вентиляторы, работают 4 из 6-ти... Значит не перегревается... Если бы перегревался все бы лупили на полную катушку... Тут же явно что то дугое... Масло гавно или фильтр перед ТРВ засрался или...
Ох, похоронят эти мастера и дайкин и стулзы :-(
Кстати, по мощностям там никак не пергнуть, на вводе 2 ИБП по 75КВт. 1 в работе, второй стендбай.
Загрузка у него по мониторингу 64%, т.е. 48Квт.
В однос стулзе 45Квт, их два и еще два дайкина по 10Квт. Пока жары нет, один стулз и один дайкин отдыхают. Но 45+10 = 55Квт > потребляемых 48.
Хорошо, пришла жара, мощность кондея снизилась на 30%, но включились вторые, итого (45*2+10*2)*70%= 77КВт холодопроизводительности доступно, а из сети потребляется только 48 и в нагрузке у меня не обогреватели....
т.е. запас по холодопроизводительности более 30%, если бы блоки исправными были... Тут явно что то не то...
Кстати, замерил перепад температур ИК термометром на конденсаторе... При включенных вентиляторах +80 на подаче и +50 на выходе... При выключенных +50 на подаче и +36 на выходе.
Я с апреля веду бои с областной думой, то им то в договоре не так, то это не так, то бух болеет, то собери 3 кп, и справку с налоговой за последний месяц, то вчера звонят типа дохера хочу, надо меньше. и еще все кондеи в договор.
Да пошли они в жопу, и так 30к за 2 диагностики выставил договор.
Нахер всех бюджетников. Пусть страдают до сгорания всех серверов.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Я предложил , выезд с диагностикой - 12 тыр на один .. ниже не поедем . Приехали , посмотрели .. сделали заключение .. получили деньги .. подобрали оборудование .. получили 50 процентов предоплаты за работы , сделали .. получили еще 50 процентов ... До конца все отстроили ... Только так .
Валерий , вам этот гемор нужен ?Дайте .. к примеру..... мой телефон насяльнику .. мы с ним и пообщаемся.
В общем жара отступила и проблема "рассасалась" сама-собой.
Служба главного инженера смонировала трубки с водой за конденсаторами для проливки его по пиковой жаре... С испарителя внутри сняли фильтры... Развязка близка.
Удалось сегодня подробнее рассмотреть внутренний блок.
Индикатор влаги пурпурный - сухо на обоих.
Масло на первом (выключенном) в смотровом окне не видно (все стекло однородное). Предполагаю, что ниже уровня. Масло на втором (включенном) - видно, пузырится, пенится.
Из замеров температуры:
При включенных вентиляторах +80 на подаче в конденсатор и +50 на выходе из него... При выключенных +50 на подаче и +36 на выходе. На стендбай агрегате все комнатной температуры.
По паспорту температура конденсации +45С (максимум +60С)
Во время осмотра, примерно через минуту после старта компрессора, наблюдал стаю пузырей в смотровом окошке (после фильтра-осушителя), секунд 10-15 бурлило, потом прошло и повторения я не дождался.
TeRminaToR пишет:
Служба главного инженера смонировала трубки с водой за конденсаторами для проливки его по пиковой жаре... С испарителя внутри сняли фильтры...
Что то мне подсказывает, что действительно, развязка близка... :o
Может, все же, прекратите издеваться над оборудованием и поищете нормального спеца? Жалко неплохую железяку...
Писец машинкам... Через сезон - замена конденсаторов и компрессоров, хотя, компрессоров - раньше.
Лейте фреон пока автомат не отщелкнется ... желательно во всас и как можно больше .. прям балон переворачиваем и вперед , в штуцер на толстой трубе , как можно ближе к компрессору ...
Да, да! Еще можно щелочи залить в контур, дабы кислоту нейтрализовать и привести pH к нейтральности.
И зашунтировать все датчики, чтоб работал и по всяким дурацким авариям не останавливался.
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
Ну что же, коллеги... Зеленков машины спас. За что и ему лично и его команде большое спасибо от меня и сеньеров компании заказчика. Помимо типовых проблем по сроку службы в 4 года без обслуживания, пришлось найти и устранить следующее:
1) Питание вшешнего блока одного из кондеев было взято с выхода контактора компрессора. Могу предположить, что сделать это можно было только умышленно. Послдестия очевидны. Собственно и ошибка по высокому давлению и то, что поливание водой помогало теперь объяснены полностью.
2) Поставили ресиверы по 55л и собрали "малый круг" через KVR. Теперь и с зимним пуском все гладко и фреон на время сервиса есть куда эвакуировать штатно.
Собственно, чтобы пояснить сделанное, для руководства была подготовленна презентация, которая, возможно, пригодится и Вам для иллюстрации проводимых работ.
Причем во время стоянки кондиционера в режиме ожидания, (ротация)
Появление аварии совпадает с нижним пиком температуры подаваемого воздуха в подполье, куда дуют остальные кондеры(они поддерживают именно эту температуру)
Пик 13 градусов
Что может быть? в работе все параметры в норме, такие как перегрев, переохлаждение, конденсация и испарение.