Обслуживание Daikin VRV III 200кВт
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Вопрос Заказчика Обслуживание Daikin VRV III 200кВт

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Обслуживание Daikin VRV III 200кВт»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 18951Тема: «Обслуживание Daikin VRV III 200кВт» в форуме: Вопрос Заказчика
#1
Доброго дня.

Меется Daikin VRV III из двух внешних крышных и 14 внутренних канальных блоков суммарной мощностью около 200кВт (судя по шильдикам на внешних блоках).

После включения на пультах отображается ошибка L5 (кратковременная перегрузка по постоянному току на выходе). Вентилятор "большой" половинки компрессорного блока не включется, вентилятор "маленькой" половинки работает на малых оборотах, конденсатор на ошуть чуть теплый. Холод в весьма ограниченном количестве поступает только от внутреннего блока ближайшего к компрессору.

Требуется оперативный ремонт.
Отсрочка платежа 45 дней.
Хорошие перспективы на заключение обслуживания системы на год.

+7-926-2052230, Валерий.
Москва, Дубнинский проезд.
Профиль
E-Mail
#2
Нравится мне подход к обслуживанию: пока все работает - обслуживания не надо, как не работает - надо обслуживание. :D
Да нет, батенька, Вам уже не обслуживание, а ремонт заказывать надо.
Особенно умиляет отсрочка платежа в 45 дней.
В сезон. Для фрилансера (а хорошие спецы, как правило, фрилансеры).
А как Вам альтернативный вариант - отсрочка ремонта на 45 дней? смех
Заранее надо беспокоиться gf , сейчас вряд ли найдете хороших спецов.





P.S. Кто же это Вам будет менять инверторный компрессор (+ возможно и плату) за свой счет с отсрочкой платежа на 45 суток? think :sor
Хотелось бы посмотреть на этого ГЕРОЯ. смех
Отредактировано: SSA 30-05-2014 19:25
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#3
Во первых .. хуйня это на счет двух блоков , мощностью 200кВт .. Вы себе вообще представляете такое ? Максимум я знаю один блок максимум - это 45 киловатт ... Это расссс . Два , как сказал дядя Сережа .. отсрочка платежей на 45 дней .. а кому это надо ?
Три .. вы хотите кого то удивить обслуживанием 14 внутренних блоков ? Смешно ... смех смех смех
Еще момент .. оперативного ремонта не получится , быстро только кошки родятся . Так что .. а ремонт вы можете элементарно не потянуть ... Там все стоит очень дорого ... ну .. или один из вариантов .. позвать Васю за 10 тыщь .. он вам за десятку перекинет компрессор . Думаю недельку система отработает .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#4
Максимально возможная мощность изображенного комплекта не превышает 135 кВт. Оплата диагностики обычно повременная и врятли кто возмется за это, с вашими условиями оплаты. Отсрочка ремонта после предоплаты 100% может составить от 30 до 90 дней по приходу з / ч. После окончания ремонта, можно и по поводу обслуживания побеседовать. Уважаемый TeRminaToR кажется Вам надо вернуться в реальность.
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
Требуется оперативный ремонт.
Отсрочка платежа 45 дней.
Хорошие перспективы на заключение обслуживания системы на год.


Напомнило:
"Работать в нашем банке большая честь!"
С уважением,
Alex2001
Профиль
E-Mail
#6
Блоки маловаты для 200кВт. У ККБ на 50 кВт, конденсаторы значительно больше. Года 4-ре назад, чинили на б/о чиллер. Так зак слов благодарности найти не мог, все повторял что ТО всего оборудования нам передает. Так каждую весну регулярно запрашивают КП и молчат до следующей весны.
Профиль
E-Mail
#7
Что то Терминатор молчииииит !!!!!!!!!!!!!!!! Задумал , видать , что то .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#8
Ребята, я не занимаюсь вентиляцией на этом объекте штатно. У меня проекты в области IT. Просто тут высокие менеджеры IT "проклиная" свои внутренние инженерные службы, просят помочь с одним помещением. И суть вся в оперативности. Получится - будет хорошая рекомендация генеральному менеджменту. И я не прошу сделать дешево. Я прошу сделать быстро и качественно.

45 дней отсрочки не мое условие. Без него ничего не согласуется. Потому сразу предупредил.

Звоните.

8-926-2052230. Валера.
Рисунок
daikin1b.JPG (107,38 КБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#9
Шильдик со второго блока. Сорри, фотографировал на телефон.
Рисунок
daikin2b.JPG (99,3 КБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#10
Как я понимаю, оба блока (фото шильдиков от которых выше) работают на общую трассу, к которой уже подключены 14шт Daikin FXDQ50N.

Проекта раздобыть так и не удалось. Не исключено, что утерян окончательно.
Отредактировано: TeRminaToR 02-06-2014 11:37
Профиль
E-Mail
#11
С мощностью 200КВт мог обмануть. Записывал со слов местного инженера.
По внутрениим блокам холодопроизводительность получается 5.6*14 ~ 80КВт

На шильдиках внешних блоков разглядываются вроде как 22А+32,5А 400В
Отредактировано: TeRminaToR 02-06-2014 11:36
Профиль
E-Mail
#12
Добрый день!

2 TeRminaToR:

раз фото неприглядно, больше интересны модели блоков. Судя по силуэтам, у Вас:
1-е фото - RXYQ12P..... (дальше не гадать, а лучше рассмотреть на стикере наружн. бл.);
2-е фото - RXYQ18P......

С Уважением,
Отредактировано: vnipi 02-06-2014 15:51
Профиль
E-Mail
#13
1-е фото - RXYQ12P7W1B, Мощность по холоду: 28 кВт
2-е фото - RXYQ18P7W1BA, Мощность по холоду: 45 кВт
Профиль
E-Mail
#14
Приехал первый подрядчик на диагностику.
Инструмент показал ошику U4 (ошибка связи между блоком и пультом управления).
Давление в пределах допустимого.
Проекта так и не нашли, стали разбираться по схеме.

Далее со слов инженера проводившего диагностику:
RXYQ18P7W1BA подключен постоянно без инвертора.
RXYQ12P7W1B подключен через частотник.
На этом же частотнике сидит что то еще.
Блоки по управлению соединены звездой, а должны быть соеденены последовательно.

Запасную плату контроллера привезли с собой для диагностии. Меняли, не помогло.

Приключение продолжается....
Отредактировано: TeRminaToR 03-06-2014 13:24
Профиль
E-Mail
#15
В общем мастер диагностировал смерть платы инвертора в ведущем блоке RXYQ18P7W1BA
Отключил его от системы.
Поставил свой контроллер в блок RXYQ12P7W1B и запустил его мастером.

Холода, конечно, меньше чем надо. Но больше чем ничего.
Надеюсь, этот один блок продержится пока основной ремонтируется и ждет контроллер.

Кстати, приниматся КП на плату инвертора в RXYQ18P7W1BA. В основном интересуют сроки поставки. В остальном преимущество у организации проводивщей диагностику.
Профиль
E-Mail
#16
Ахахахаха смех
Без инвертора... А второй блок запитан через частотник...... смех И там же сидит что-то еще..... Красота.
Инженера расстрелять.
При мигающей ошибке L5 выдает холод? Загадка.....
А теперь еще и U4? Но он упорно холодит, мало - но холодит?! Вопрос смех
Дайкин вышел на новый уровень неубиваемости - режим Бога.

Случай безусловно любопытный. Но 45 дней?
Подпишусь на эту удивительную тему пожалуй.
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
Профиль
E-Mail
#17
В общем за ночь температура в офисе опустиась только до +26 и за каждый рабочий час прибавляла примерно +0.5 градуса. Сейчас +28.4, на улице в тени +29. Субьективо, за счет более низкой влажности в офисе прохладнее чем на улице. В переговорной где закрыта дверь и нет людей, стабильно прохладно +24С.

Из деталей выяснилось, что внутренних блоков не 14, а 17. Причем 5 из них на нижнем этаже. В кабинетах с открытыми окнами... Жуть. А ведь нам, наверху, не хватает совсем чуть-чуть...

Странно, но электрик говорит, что на все 17 блоков один общий автомат в щите... И все...
Думаю над вариантом, как отключить 5 неприоритетных блоков или закрыть окна и в нижних кабинетах...
Отредактировано: TeRminaToR 04-06-2014 13:12
Профиль
E-Mail
#18
Мучаете животинку .. мучаете ...
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#19
Решили обесточить часть внутрянок??????? :o Круть вообще.
Осталось 40 дней от 45. Символично.
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
Профиль
E-Mail
#20
Думаю надо делать ставки, сколько проживет машинка
Профиль
E-Mail
#21
Вообще была такая идея, чтобы в помещениях где люди упорно включают кондей на +17 и открывают окна - вырубить питание внутреннего блока. Но, эксперимент показал, что при этом ложится шина управления и на всех пультах появляется ошибка U? (ошибка связи, номер точно не помню).

Так что пришлось ограничится кнопкой на пульте, объявлением, скотчем и беседой с сотрудниками...

Утром сегодня опять +26, за ночь до уставки в +23 кондей не охладил.
Значит есть проблема. Конденсатор чуть теплый.

Кстати, вот среди двух ККБ включенных на одну трассу, если работает только один, конденсатор второго участвует в конденсации или нет? Смущает меня, что конденсатор не прогревается толком. Но, холод то у нас есть... Мощности явно недостоточно, 30% от номинала где то...

И понятно, что так он долго не проживет....
Профиль
E-Mail
#22
Это НЕ ККБ, это внешний блок VRV системы.
А вот сфоткайте ради интереса запорные вентили соединяющие трассу и внешние блоки, с открытыми колпачками, чтобы можно было видеть гнездо под 6-ти гранник. А еще пару фотографий щитов с платами каждого блока.
Только в хорошем качестве! Чтоб можно было разлить что куда подключено и подключено ли вообще.
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
Профиль
E-Mail
#23
Данила, ты про чё? ИМХО, там тупо гоп-стопник один работает, поэтому и мощи не хватает...
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#24
Если гопстопник, то сроку жизни ему месяц, но есть сомнения что тот мастер умеет блокировать инвертор отдельно.
Дядь Коля считает, что там все гораздо проще, потому и интересуюсь фотками.
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
Профиль
E-Mail