холодная бытовая модель 4-5кватт, неинвертор. Эксплуатация в условиях серверной.
Какой режим работы вентилятора внутреннего блока при охлаждении правильнее юзать- автомат или макс, или средний.
Что бы не было проблем , выкинте нах.. бытовуху из серверной . Там должны стоять особые кондеи . А так это дрочь в присядку .
И по танцевал и по трахался .
Конечно,прицезионник ставить намного грамотнее! Спору нет. Но "особый" кондей требует "особых" средств и место для установки. А у заказчика часто нет ни того,ни другого,а задача охлаждать сервер есть.
Базовые станции операторов сотовой связи оснащены прецизионными кондиционерами в каждой будке в любой отдаленной "дыре"? По опыту-нет! И МТС и Билайн и Мегафон-ставят настенники))) И работают они в подобных будках "в полях" явно не в идеальных условиях. И ничего. Не сыпятся. Главное не ставить откровенное говно или слишком "умные" модели.
"Только холод" от серьезного производителя, старт-стоп, без всяких примочек,самый простой-самое то.
По теме,к сакзанному господином D-V добавлю,что по возможности добавьте еще один настенник такой же + устройство ротации,чтоб работали попеременно и в случае выхода из строя одного сразу включался второй. Надеюсь подобрали по теплопритокам 4-5 кВт по холоду верно?..
если при +27/47% т/о кипятильника может нагреть 10кВт фреону, то при
+22/10..30%(вопщем пох, лишь бы без конденсации) и при том же расходе водуха уже всего 5,8кВт.
умный сделает вывод, дурак так и будет ходить по граблям.
понял так что летом(влажность высокая) температуру в серверной лучше поднять.
а зимой(влажность низкая) можно и 20 поставить без особых проблем
летом по моему опыту -самое лучшее ставить макс допустимую температуру и макс вентиляцию.
при этом уменьшается вероятность конденсации и меньше проблем в случае грязных теплообменников внутреннего и внешнего блока.
а зимой есть смысл поставить температуру 20 град и мин скорость? Тогда периоды работы компрессора будут длительнее , зимой ведь -реже если будет выключаться, то лучше.
Дайкины и Митсубиси Электрик бытовуха в одиночку в серверных у нас живут по 10 лет-в принципе не так плохо.
Maleyev72, Костя я конечно понимаю, что у вас в москвах другие возможности, но у нас (в России) в северных в основном стоят бытовухи с ЗК.(и это даже не МЕ).
LordN, Человек настолько умный, что всегда готов затуманить мозги.
alex_01_1, 100% согласен, во всём) сам неоднократно(на субподряде)на базовых станциях мегафону ставил бытовухи МЕ и Грии, с ЗК.
всё с точностью до наоборот.
я привел цифры, чтоб все танкисты наконец-то поняли, почему бытовуха в серверных дохнет, как мухи от дихлофоса.
штатный испаритель дает достаточное кол-во тепла для нормальной работы компрессоры только летом при открытых форточках. зимою, в холодном сухом воздухе, да и летом, при закрытых форточках, его мощность падает на 42%. и компрессор ебашит насухую.
чтоб решать эту проблему в ПК используют испарители способные дать достаточное кол-во тепла и в сухом воздухе. т.е. просто большие.
еще пример: берем 5кВт наружник и цепляем к нему 10кВт внутренний. если не заморачиваться на возврат масла, то такой тандем будет работать долго и щасливо :)
теперь понятно?
Руслан , я вобчето токо 2 года в Масквах .До этого был в сибири ... Видел , как бытовуха и полупром мрет в серверных . Мрут и компрессора и зимники . Поэтому и говорю о прецах . ПО крайней мере ставить типа ... Либерти - потолочники или Юнисплиты с высоким воздушным потоком, тем более у них воздушный поток распределен равномерно в четыре стороны .
Согласен, в условиях России, когда Заказчику сложно объяснить, что дорого - значит хорошо. ставим в серверные бытовуху (основной+запасной) и ЗК и клиент доволен и мы не теряем клиентов......
Кость, в твоем родном Барнауле, как думаешь в серверных дохуа прецов стоит??? я думаю единицы, или вообще ни одного. Понтоваться и загибать пальцы можно, когда работы дохуана, и клиенты жирные. А так молча ставили, ставим и будем ставить, то, что могут оплатить, ну и плюс сервисное обслуживание 2 раза в год.
Русь , на весь Алтайский край всего 5 штук . Я в 2011 за год поставил штук 20 . А в Барнауле есть ОЧЕНЬ жирные клиенты , только деньги жмут. Один чел потратил около полуляма на 2 дайкига + СРК . На эти деньги мона было впердолить два преца аналогичной мощности ., типа Блю бокса . Или Алтай энерго .. тоже богатая контора , или .. скажем горэлектросеть , кузБассэнерго . Да дохую контор .Только всем надо подешевле , и пох все .
нашел в инструкции для РДД10
для надежной работы зимой рекомендуется:
-скорость вентилятора внутреннего блока перевести в положение "максимум"
-температуру воздуха в помещении задать не ниже +23град
Чтобы укатать зака на прец,нужно наглядно описать ему,какие он понесёт убытки,в случае выхода из строя оборудования,действует правда в основном на банкиров,но и иных прочих тоже можно запугать. :D
Вообще если тут кто-то хочет заказать недорого стоимость строительства загородного дома под ключ у них тут можно получить все без проблем, посмотрите тоже. Цены на все очень изменились я думаю вы сможете очень выгодно получить проектировку. Мне очень нравится, что тут есть качественные виды построек