В некоторых моделях - есть подогрев картера компрессора. Подогрев подключен в "противофазе". То есть, когда компрессор не работает - работает подогревающий кабель ("хомут") и наоборот.
Подогрев картера может "брать" и 50 Ватт (он работает и зимой и летом).
Например у МЕ он начинает работать не сразу после выключения компрессора - а лишь спустя 3 (если правильно помню) часа простоя (для экономии эл. энергии).
Так на что жалуетесь то?
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Denni пишет:
Подогрев картера может "брать" и 50 Ватт (он работает и зимой и летом).
Например у МЕ он начинает работать не сразу после выключения компрессора - а лишь спустя 3 (если правильно помню) часа простоя
В моем случае, ток 0.1 А после выключения остается сразу
Другая технология - Zero Standby Power - снижает потребление электроэнергии практически до нуля: в выключенном состоянии (режим ожидания) всего 0,8 Вт, что на 90% ниже по сравнению с обычными моделями. Это позволяет сократить расходы на оплату электроэнергии и избавляет от необходимости выключать устройство из сети.
http://ugclimat.ru/page_39.html
Судя по тексту, у обычных моделей должно быть около 8 ват, но не 20, как в моем случае
valve пишет:
Энто справедливо только для активной нагрузки типа лампочки и эл.чайника для индуктивной нагрузки эта формула не катит - нужно знать cosФ нагрузки.
А откуда там индуктивная нагрузка, ведь копрессор выключен. Мы говорим о токе и мощности у выключенного кондиционера
valve пишет:
Не сгодится - у этих блоков питания дай бог 0,5 - 0,6 в итоге получаем 8-10 Ват активной мощности, для простых ибп в режиме простоя обычное значение
На Вашей картинке нарисовано 23 ватта и у меня столько же получилось
Fokus пишет:
На Вашей картинке нарисовано 23 ватта и у меня столько же получилось
На картинке указана максимальная мощность при работе внутр.бл. к тому же ток видели какой указан если считать по вашей формуле то 230*0.22=50.6, а там указано 23 не думали почему