Всем здравствовать!
Сижу у заказчика, просит поставить в операционных кондиционеры. В принципе приточки с воздухоохладителями стоят, работают, почему возник вопрос - неясно.
Пока не искал, если есть специализированные и сертифицированные изделия для данных условий, киньте ссылку плиз...
Буду дома, поищу, мож и сам надыбаю что.
По слухам, дошедшим до руководства, якобы такие есть, а вот какие и где? Операционные находятся в достаточно старых здланиях, можно сказать приспособленны к местным условиям. Соседствующих помещений нет, тех. помещений, стоящих через стенку, также нет. Этажность разная. Размер пощений различен, мощности пока не ясны. Возможно 5-7 квт холода.
Притоки с охлаждением и фильтрами стоят, работают. Вероятно у зака деньги карман жгут, на это есть, на профессиональную мойку приточек найти не могут. Хрень, короче...
Необходимо либо найти эти агрегаты, либо объяснить, почему этого не надо делать.
Ну да, СанПин, фильтрация приточного воздуха, бактерицидные фильтры и все такое... Оборудование должно быть исключительно для чистых помещений. Ну а если бюджет не тянет, а в операционной жарко, что тогда скажут СанПины? Видел и не раз - ставят обычные сплиты и даже без "модных" воздушных фильтров, причем деньги скребут даже на это... Может за бугром и в частных клиниках дела обстоят иначе, но в жизни все по другому.
По сети поискал, вроде разобрался, разговор идет именно о каких-то чудо-сплитах, а что за звери такие, не вижу. Писал уже - стоят приточки с холодом, работают. Почему сыр-бор идет неясно. Учитывая высокую стоимость подобного оборудования может пошла новая волна грабежа гос. казны по подобию томографов? У нас бывшему за это срок дали, теперь еще кто на нары хочет?
Добавляю.
Пришло письмо от заказчика, просит конкретный тип - Hitachi RAS-14 LN 1 для установки непосредственно в операционных. В сети этих зверей не нашел, откуда сия инфа к заку попала, неясно. Может что-то новое появилось, а мы и не знаем? Поиск ничего не дал, сходные кондиционеры - чисто бытовуха, ставить нельзя.
В СНиП 2.08.02-89* чёрным по белому написано, что (выдержки):
1. Воздух, подаваемый в помещения такого класса надо дополнительно очищать в бактериологических фильтрах, устанавливаемых после вентилятора.
2. Относительную влажность принимать 55-60% (в зимнее время в палатах 30-50%), подвижность воздуха не должна превышать 0,15 м/с.
3. Увлажнение воздуха предусматривается в кондиционерах, либо автономно.
4. РЕЦИРКУЛЯЦИЯ ВОЗДУХА НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
5. воздуховоды систем приточной вентиляции (кондиционирования) после бактериологических фильтров РЕКОМЕНДУЕТСЯ выполнять из нержавеющей стали.
6. В операционных и наркозных палатах вытяжку воздуха СЛЕДУЕТ организовывать из верхней и нижней зон помещения.
7. При проектировании систем вентиляции и оборудования должны быть предусмотрены меры по обеспечению взрывобезопасности.
Может есть смысл в коммерческом предложении делать выдержки из СНиПа?
Во всяком случае при героическом общении с Заказчиком по данной теме необходимо ему объяснять , в связи с чем применяются данные меры предосторожности и что влечет за собой их нарушение - в т.ч. то, что при нарушении данных правил, подчеркиваю ПРАВИЛ, ответственность за просто так выброшенные деньги , а также за ту ответственность , которую медики в данном случае понесут (т.к. возможны не очень хорошие последствия ).
Подчеркиваю - что ответственность в данном случае несет и Генеральный директор предприятия на котором проектируется и устанавливается оборудование систем вентиляции и кондиционирования, а далеко не Главный инженер, порекомендовавший то или иное оборудование . И частичную ответственность несет фирма его установившая.
P.S. Я, например, отказался от операционной с приточкой и сплитами...
Тему начинал на компе заказчика, завтра там же ему покажу, пусть читает.
Я все это знаю, все объяснил, нет же, опять письмо. Осталось скан выложить, блин.
Для смеха - пусть сами купят, я поставлю? Так придут же опять бытовые.
Дурь какая-то идет неясная.
И личная просьба. Не понимаю смысла ваших смайликов, можно словами?
Распил с откатом.
Неплохо было бы получить от Зака тех. задание на официальном бланке с печатью и подписями желающих потом встать в позу "лев готовится к прыжку". :D
Добавляю.
Пришло письмо от заказчика, просит конкретный тип - Hitachi RAS-14 LN 1 для установки непосредственно в операционных. В сети этих зверей не нашел, откуда сия инфа к заку попала, неясно. Может что-то новое появилось, а мы и не знаем? Поиск ничего не дал, сходные кондиционеры - чисто бытовуха, ставить нельзя.
Показал тему заказчику, от сленга аж головой покачал. Привыкнет.
SSA. Я попросил вашу тему заку отредактировать , распечатать и отнести руководству, пусть думают.
С Хитачами, даже с позолоченными, работать не хочу - проблема с запчастями. Фактически любая поломка - приговор кондею.
С любопытством жду продолжения от заказчика, чем-то все закончится. Меры по очистке приточек и замены фильтров пока не принимаются. Видимо ждут прорыва последнего и выброса всей этой массы дерьма в операционную. Не приведи Бог во время операции...
скачайте и почитайте книгу "Лечебно-профилактические учреждения. Общие требования к проектированию систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха" - думаю получите ответы на свои вопросы в полной мере.
Ничего не надо.
Ставьте самые обычные сплиты.
Ну пускай инвертора будут конечно, да потише что бы.
И ничего более не надо.
Делали так 5 или 7 раз. Никаких проблем.
Персонал их обрабатывает перед операцией и все нормуль.
Делали в оперблоке, так там приточные системы с охладителями, фильтра G4 и EU7, бактерицидные секции. Воздух удаляется, рециркуляции нет. А обычные кондиционеры это не правильно.
Делали операционную с приточно вытяжной установкой в состав которой входил чилер. Угрохали дохренище бюджетных денег. А на пусконаладочные работы кончилось финансирование. Так главрач распорядилса поставить старых китаёз . Которые стояли раньше.И в период ремонта пылились в "чуланчике". Вот такая забота о пацыэнтах .