Доброго времени суток.
Хотел попросить помощи у коллег т.к. чего то грызет меня червячок сомнения. "Аквариумы" меня напрягают.
Проверьте пожалуйста правильно ли подобрал и разместил оборудование?
Объект квартира:
площадь - указанна на рисунке
высота - 2,6 метра
Ориентация окон - на восток
Площадь окон
- спальня - 3,4*2,6 (стекло от пола до потолка)
- гостиная-кухня - слева выход на лоджию 2,4*1,5 (стекло от пола до потолка)
- гостиная-кухня - центр 1,5*1,1
- гостиная-кухня - справа свободный проход на лоджию 2,4*1,6 (проем) - лоджия 3,4*2,6 (стекло от пола до потолка)
люди - 3 человека
С таким остекленением программа мне выдала:
гостиная-кухня - расчетная полная тепловая нагрузка - 4,4 кВт
спальня - расчетная полная тепловая нагрузка - 3,7 кВт
Так как заказчик хочет инвертора были предложены "Тошиба" 13 и 16 SKVR
Конкурентами заложено оборудование: 3,5 кВт и 2,5 кВт.
Даже без подсчетов, как "впариватели": гостинная-кухня + лоджия = 34,3+7,0=41,3 кв.м, т.е., однозначно, 3,5 кВт будет мало.
Аналогично - спальня.
По размещению. В гостинной я бы предложил поставить на стену над левым цветком.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Да, и дренаж желательно без помпы (шумит, знаете, ли, особенно ночью в спальне :D ) по стене спальня-лоджия и лоджия-лоджия.
Как я понимаю, пока еще голые стены.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Заказчик твердо решил ставить помпы - дабы не было проблем с управляющей компанией. Со своей стороны взял самые бесшумные помпы, плюсом проклеим поролоном места соприкосновения помп со стенкой и крепежом. Точка сброса дренажа на кухне (справа от входа, выступ).
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Дренаж прокладываю 16 металопластом под уклоном от насоса до стояка канализации на каждый кондик. Каппилярка с плавными поворотами будет только от поплавка до насоса. Сифон на канализацию не предусмотрен т.к. в помпах обратные клапана.
Насос с спальной разместим за стенкой в гостиной. :)
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Zuk, проверь ещё раз свои расчёты. Спальня почти в два раза меньше по площади, плюс использоваться будет по назначению после 9 вечера ;), а по твоим цифрам получается, что теплопритоки всего лишь на 700 Вт меньше, чем в гостиной+кухня.
Я бы установил 10-ю Тошибу, а не 13-ю.
В гостиной - 16-ю.
По местам расположения В.Б. - в спальне над нижним рабочим местом, в гостиной - или над левым цветком, как советовал SSA или над обеденным столом. В этом случае, дренажом можно уйти в канализацию без помпы.
Вот по спальне я и сомневаюсь. У заказчика там рабочий кабинет запланирован + туалетный столик.
Ок, сейчас пересчитаю заново - может действительно наипался.
Кстати кондики инверторные заложены может и действительно на 10 поставить - но на пик она не вытянет.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
В комнате №2 и спальне №3 - есть вариант поставить над входным проёмом? Причина - эстетика и распределение потока. Ещё плюс - помпы не нужны - только сифоны с шариком в каналью. С/у под боком. Трассы - напрямую - под потолком - без штробы - там аверняка натяжной или ГКЛ будет фальшпотолок.
Да, изначально планировал в комнате №2 над дверью, но к сожалению не проходим по высоте (ГКЛ +натяжной потолок) да и трассировки больше выходит. Но заказчик еще размышляет над этим вариантам.
Касательно спальни - будет еще перепроектироватся - не нравится заказчику и проход в спальню будет со стороны гостиной, а на той стене скорее всего шкаф-купе.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
8) Зак согласен. Объяснил что:
Если ставим 10 с незатоннироваными окнами то год гарантии
Если ставим 10 с затоннироваными окнами то два года гарантии
Если ставим 13 то три года гарантии
:)
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Обосную - в №2 так как стоит - под поток попадают обеденный стол и рабочее место хозяйки дома. При входе в помещение - сразу бросается в глаза. Лучший вариант был бы канальник - и щелевые решётки вдоль линии остекления и внешних стен. Ещё вариант - однопоточная кассета над входом в комнату.
В спальне - канальник - щелевые вдоль стекления, Либо напольная система, установленная примерно в углу, где телевизор, ну или настенник над входом.
Объясняю тем же - холодный поток в имеющемся варианте падает на спящих. Бросается в глаза.