Ребят подскажите
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Вопрос Заказчика Ребят подскажите

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Ребят подскажите»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 6960Тема: «Ребят подскажите, Проблема с generalom climate» в форуме: Вопрос Заказчика
#1
Добрый день!
Подскажите такая проблема
Включаю автомат(модель генерал климате 36 модель. начинают быстро мигать светодиоды auto и Pre fed . внутреннего блока, с пульта не вкл. и не выкл. что делать не знаю. какая может быть проблема?
При установке не свакумировали, сразу дали газ, возможно ли из за этого?
Фазы меняли всё пробывали.
Профиль
E-Mail
#2
Проблема в электро сети . Проверте расключение межблочного кабеля . А ещё посмотрите ,что говорит наружный блок , какие леды горят и какие мигают .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#3
То есть возможно то что внешний на 380,
померили напругу между фазами 290 то что приходит, возможно ли это из-за недобора мощности??
Профиль
E-Mail
#4
Что-то совсем мало. Если не затруднит, схему наружки в студию.
Профиль
E-Mail
#5
Defrosting, AUTO, мигают с частотой 5 Гц Ошибка наружного блока
Что может быть за ошибка внешнего блока?
Профиль
E-Mail
#6
мигает в наружнем блоке одна лампочка
мигает и гаснет мигает и гаснет периодичность примерно секунда-две
Профиль
E-Mail
#7
похоже накосорезили с расключкой. на внутряк приходит 3*2.5 и 5*0.75?
Профиль
E-Mail
#8
на внутряк приходит 3*2.5+земля
на наружку(питание через наружний) 3*25 и 5*2.5
Профиль
E-Mail
#9
смотрите датчик на 7,8 клемме, могли перепутать и подцепить на 6 клемму, она пустая. ругаеца типа обрыв датчика давления коденсации
Профиль