кондиционеры и приточка
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Вопрос Заказчика кондиционеры и приточка

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «кондиционеры и приточка»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
Сообщения 31 - 41 из 41
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все
  Просмотров: 42098Тема: «кондиционеры и приточка» в форуме: Вопрос Заказчика
#31
Цитата
putiput пишет:
До - 15 он будет работать с коэффициентом 3

Можно подробнее?
С Ув.
Профиль
E-Mail
#32
Рисунок
взято из каталога МЕ. Посмотрите на их сайте подробнее есть
गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वाहा
Профиль
E-Mail
#33
по опыту эксплуатации оборудования самый надёжный вариант будет - ставите кондиционеры ME настенного или канального типа (если позволяет дизайн и высота потолков) и на приточку\вытяжку ME LGH-65RX5-E или LGH-80RX5-E (надо на самом деле разбираться по месту, может модель ещё меньшую надо), на притоке доп обогрев с -30С (или сколько там у вас) до -10С (как это организовать и смонтировать монтажники знают) - и будет вам счастье. На такой площади городить совместную работу охлаждения и вентиляции нецелесообразно экономически и по дизайну.
Профиль
E-Mail
#34
MITSUBISHI HEAVY: функция самоочистки,фотокаталит. фильтр, регенерация
ионов и т.д. - ПОНТЫ ИЛИ РЕАЛЬНЫЕ ПЛЮСЫ???
СТОИТ ЛИ ЗА ЭТО ПЛАТИТЬ??
С УВ.
Профиль
E-Mail
#35
Цитата
sibproject пишет:
по опыту эксплуатации оборудования самый надёжный вариант будет - ставите кондиционеры ME настенного или канального типа (если позволяет дизайн и высота потолков) и на приточку\вытяжку ME LGH-65RX5-E или LGH-80RX5-E (надо на самом деле разбираться по месту, может модель ещё меньшую надо), на притоке доп обогрев с -30С (или сколько там у вас) до -10С (как это организовать и смонтировать монтажники знают) - и будет вам счастье. На такой площади городить совместную работу охлаждения и вентиляции нецелесообразно экономически и по дизайну.

Канальники не подходят -потолки 2.65.
А разве то, что Вы предлагаете-не есть совместная работа охл. и вент.
С Ув.
Профиль
E-Mail
#36
тема пошла в разгон) автор у вас бюджет затеи какой? и каковы приоритеты? лепить канальный кондиционер в 100 метровую квартиру и добивать 65 Lossnay это сильно)) Необходимую мощность прикиньте и все сразу станет понятно)
Профиль
E-Mail
#37
Это идея не моя..И мне она тоже не понятна..А я уже определился:
MHI-3 20ки ZJX и одна 35ка ZJX+ приточка VENTS 400 ЭГ с ЕСками...
Профиль
E-Mail
#38
....
Отредактировано: vitex73 29-03-2011 23:33
Профиль
E-Mail
#39
кондиционеры хорошие, но на тепло до -15 работают греться ими никак не получится. Пытаться обогреться приточкой в ваших условиях ошибка.
Профиль
E-Mail
#40
PUTIPUT
ПОЧЕМУ ОШИБКА-КОНКРЕТНО???
C Ув.
Профиль
E-Mail
#41
если в общих чертах:
вент. системы с рекуператорами не предназначены для воздушного отопления, т.е. для исключения обмерзания надо ставить предварительный нагреватель, а для нагрева воздуха до требуемой температуры надо ставить нагреватель после установки. Для всего этого компота придется монтировать и настраивать автоматику.
Кроме того раздать горячий воздух в небольшой квартире - не создав дискомфорта отдельная непростая задача.
С точки зрения энергоэффективности система получится весьма посредственной.
В тоже время тепловые насосы Zubadan обеспечат комфортное воздушное отопление и энергетически это будет более эффективно.
Но это все имеет смысл только в том случае если необходима функция обогрева в сильные морозы, если такая задача не стоит можно обойтись меньшими фин. затратами.
Профиль
E-Mail
Сообщения 31 - 41 из 41
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все

Читают тему
гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0
   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.