Колонник Midea MFE-60AE
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Вопрос Заказчика Колонник Midea MFE-60AE

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Колонник Midea MFE-60AE»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 24507Тема: «Колонник Midea MFE-60AE» в форуме: Вопрос Заказчика
#1
Помогите разобраться с простой на первый взгляд проблемой.Колонник Midea MFE-60AE смонтирован год назад,монтаж проводил не я,поэтому за качество не ручаюсь.Проблемма такая:Режим -охлаждение 21 гр,темпер помещения 28 град компрессор включается,запускаются вентиляторы,через 3-4 сек нар.бл останавливается.Температура компрессора резко возрастает.Перепад высот в норме,давление замерить не успеваю.До этого работал отлично.
Профиль
E-Mail
#2
Похоже, что настал кадухес компрессору. На всякий случай проверьте питание (фазировку и напряжение) и если есть пускатель - проверьте его тоже.
Профиль
E-Mail
#3
Компрессор трехфазный, если еще не заклинил, то хорошо. Скорее всего неправильное чередование фаз. Если фазировка нормальная, то клин. За такое короткое время даже на 2-х фазах не должен быстро греться.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#4
Посмотри на сколько засран конденсатор .От этой фигни на Мидюхах и платы в наружниках горят.Стукнись в личку брошу мануал.
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#5
TO Maleyev72, а есть мануалы на новые касеты Midea MCX ?
конкретно нужна схема на Midea MCX-24 HR
Профиль
E-Mail
#6
Есть на МСА, но там такая, же, как на блоках
Отредактировано: BIS 26-07-2009 07:29
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
Andr0474 пишет:
компрессор включается,запускаются вентиляторы,через 3-4 сек нар.бл останавливается.Температура компрессора резко возрастает


недавно была аналогичная проблема, оказалось - на пускателе отгорела одна клема и на компрессор шло только две фазы из трёх
Отредактировано: vityap 26-07-2009 13:28
गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वाहा
Профиль
E-Mail
#8
Завтра поеду смотреть этого бедолагу. Всем спасибо за помощь.Чем дело закончиться отпишусь.
Профиль
E-Mail
#9
Симптомы плохие!

Согласен с Геной!
Цитата
Gena Bukin пишет:
Похоже, что настал кадухес компрессору. На всякий случай проверьте питание (фазировку и напряжение) и если есть пускатель - проверьте его тоже.
Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
Профиль
E-Mail
#10
Цитата
Nikkar пишет:
TO Maleyev72, а есть мануалы на новые касеты Midea MCX ? конкретно нужна схема на Midea MCX-24 HR

Хрен его знает посмотреть надо .Если что попробую выцаганить!
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#11
Все весьма печально!Кондей был на гарантии,нас с него сняли,приехали те кто монтировал,после чего он перестал работать даже в режиме вентиляции.Подозрение на реле вентилятора вн.бл.Сигнализация на Н.б-мигают три светодиода,на В.б-Е04 ,во время нажатия кнопки пуск,слышен щелчок,затем вентилятор дернувшись останавливается.Рядом установлен точно такой же блок,перекинул с него плату вн.бл. и конденсатор вентилятора-тишина,хотя с ремонтного блока на работающем все работает.Межблочка оказалась в ужасном состоянии,вся в скрутках,трасса старая.Говорят что на этой трассе сдох уже второй кондей.Замена межблока пока ничего не дала.Боремся дальше.И еще светодиодная индикация на вн.бл Midea горит то зеленым,то красным,то моргает поделитесь если кто знает.
Профиль
E-Mail
#12
По наружке...
Во, блин, не могу прикрепить рисунок.
High temperature protection of condenser - твоя ошибка
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#13
По внутреннему блоку подробнее, какие мигают, какие нет
Tool's? check! Condom's? check!