Требование 1 крат в магазине-как уменьшить расход?
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Избранное раздела "Проектирование..." Требование 1 крат в магазине-как уменьшить расход?

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Требование 1 крат в магазине-как уменьшить расход?»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 6834Тема: «Требование 1 крат в магазине-как уменьшить расход?» в форуме: Избранное раздела "Проектирование..."
#1
возникла проблема
согласно СП 118
7.31. Расчетная температура воздуха в помещениях магазинов принимается по технологическому заданию. Кратность воздухообмена в магазинах следует принимать не менее 1 в 1 ч.

требует 1 крат

в магазине придется делать 20000 м3/ч
по расчету на посетителей и персонал нужно всего 9000 м3/ч

попусту тратить зимой и летом в два раза больше энергии не целесообразно

есть ли у кого опыт и методы борьбы с данным пунктом СП???
Профиль
E-Mail
#2
Есть решение. Можно сделать динамическую регулировку системы вентиляции по датчикам CO2 (концентрация которого будет меняться в зависимости от количества людей). Правда подключаемую мощность это все равно не уменьшит, а вот реальную потребляемую вполне.

А вообще скажу из практики, сколько бы не требовалось из расчета на одного человека, постоянно или временно пребывающего, если выходит меньше 1-го крата, это не о чем. Помещение не будет проветриваться вообще.
Отредактировано: LITERA_R 22-03-2015 20:31
Профиль