Да, 0,3 получается теоретически, если фактический расход, взятый по скорости в воздуховоде, разделить на сечение среза зонта. Но на деле 0. Наш прибор улавливает 0,1м/с. И 0,3 бы тоже уловил. Фильтра нет. Это зонт над конвейером, где коробки обёртываются полиэтиленовой плёнкой, и чем-то горячим плёнка обрезается. Выделяется немного тепла и запах. Низ зонта на расстоянии 350мм от конвейера, по периметру зонта опускаются полоски очень плотного целлофана. Может, зонт опустить? Сеть рассчитали, проверили. Вентилятор должен справляться. Но на деле... :(