Вытяжка через зонт
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Избранное раздела "Проектирование..." Вытяжка через зонт

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Вытяжка через зонт»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 11665Тема: «Вытяжка через зонт» в форуме: Избранное раздела "Проектирование..."
#1
Здравствуйте! Есть вытяжная система с зонтом 370х980х400(h), воздуховод диаметром 160мм. В основании зонта скорость 5,2м/с (замеряли). На срезе зонта ноль. :o :( Почему? Что делать?
Профиль
E-Mail
#2
не могёт быть 0, около 0,3 должно быть, правда неравномерно по всей площади среза. просто анемометр не ловит наверное. А фильтр жироулавливающий в зонте стоит?
गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वाहा
Профиль
E-Mail
#3
Да, 0,3 получается теоретически, если фактический расход, взятый по скорости в воздуховоде, разделить на сечение среза зонта. Но на деле 0. Наш прибор улавливает 0,1м/с. И 0,3 бы тоже уловил. Фильтра нет. Это зонт над конвейером, где коробки обёртываются полиэтиленовой плёнкой, и чем-то горячим плёнка обрезается. Выделяется немного тепла и запах. Низ зонта на расстоянии 350мм от конвейера, по периметру зонта опускаются полоски очень плотного целлофана. Может, зонт опустить? Сеть рассчитали, проверили. Вентилятор должен справляться. Но на деле... :(
Профиль
E-Mail
#4
вента2, похоже
ваш вентилятор на справляется с расчитанной нагрузкой, возможно посчитали не правильно или характеристики вентилятора не соответствуют истине...
Поставьте вентилятор помощнее
_____________________________Не стоит бегать от снайпера -- умрешь уставшим...
Профиль
E-Mail
#5
Да, теория :D
गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वाहा
Профиль
E-Mail
#6
Объём вытяжки из под зонта у вас уже есть - зачем вам другие замеры? Тем более, что вы не можете их выполнить. Исходите из того, что смогли замерить. Расход есть, но его не хватает.
Профиль
E-Mail
#7
Разрешите ввязаться. Площадь среза около 0,95м2. Скорость будет 0,111 м/с. Ваш прибор не врал, действительно 0,1 м/с.
Меня кормят "уборки" кухнях и постирочных, после работы специалистов. Могу предположить, что сеть не не то, а если это выт. над технологией, то попробуйте применить при проектировании сети правила для систем аспирации и пневмотранспорта с их радиусами (или близко к ним), штанами и прочее. Вам понравиться.