Здравствуйте! помогите пожалуйста разобраться с расчетом по бассейну..
есть бассейн 100 м2+ джакузи 3,14 м 2. бассейн в частном доме. температура воздуха 27 гр., температура воды 26 гр. количество посетителей 12 чел.
посчитала теплопритоки в ТП -38 кВт, в ХП-33 кВт влагопритоки в ТП-34,0 кг/ч, ХП-42,8 кг/ч
У меня получается, что расход воздуха в ТП равен 6200 м3/ч, в ХП 2300 м3/ч.
Хочу применить схему с рециркуляцией воздуха в зимний период. Таким количеством воздуха (6200 м3/ч ) в ТП удаляются и влаго -и теплоизбытки....
Подскажите, если расход воздуха по тепло и влаго избыткам примерно одинаков, то осушители нет смысла ставить?,
ведь если ставим осушители, то количество свежего воздуха расчитываем по людям...а остальные влагоизбытки удаляются при помощи осушителей.., НО теплоизбытки остаются....и их надо удалять вентиляцией...а количество воздуха по теплоизбыткам равно количеству воздуха по влагоизбыткам... и осушители получается не нужны
помогите разобраться...
в каком случае ставятся осушители?