Потери давления в кирпичном воздуховоде
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Избранное раздела "Проектирование..." Потери давления в кирпичном воздуховоде

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Потери давления в кирпичном воздуховоде»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 7465Тема: «Потери давления в кирпичном воздуховоде» в форуме: Избранное раздела "Проектирование..."
#1
Не могу найти характеристики (таблицы, номограммы или еще чего-нибудь) для кирпичного неотштукатуренного воздушного канала. Цель - определить (грубо оценить) потери напора.
Подскажите, если у кого есть информация. Вопрос wall
Надейся на лучшее, готовься к худшему
Профиль
E-Mail
#2
Да как для оцинковки, только шероховатость принять не 0,1мм а 5 мм
Думать надо головою, а не писькой половою
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
HEKTO пишет:
Да как для оцинковки, только шероховатость принять не 0,1мм а 5 мм


Спасибо НЕКТО!

Считал, вернее определял, для металла по упрощенным методикам...
Сейчас посчитал по формулам с учетом вышеизложнного - получилось для сечения 300*150 L-15м. V-8м\с - 130 Па. Что то маленькое, как мне кажется, значение Вопрос
Надейся на лучшее, готовься к худшему
Профиль
E-Mail
#4
Намана-намана. Будет возможность - померьте потом.