Мега пишет:
А вообще будет ли понт от кондиционера. Зимой приток с помощью заслонок и т. п. будет поддерживать около 2градусов весной рециркуляция еще может спасет а летом что делать. Кондер ниже 14 не опустит да и от земли там прохлада идет сечас например там около 18 при уличной 33.
Еще интересно как все таки лучше расположить под рядами ящиков приточные воздуховоды. Я вот думаю сделать канавы допустим из кирпича а вних кинуть воздуховоды с перфорацией. |
Вопрос очень серьёзный, если вы хотите всё делать сами, то почитайте "Холодильные установки" Е.С. Курылёв и Н.А. Герасимова, "Курсовое и дипломное проектирование холодильных установок и установок кондиционирования воздуха" Г.З. Свердлов, Б.К. Явнель.
Кроме поддержания температуры, необходимо поддерживать влажность и скорость движения воздуха(для минимизации процесса усушки).
А вообще вопрос тянет на дипломный проект :D .