Просмотров: 7502Тема: «Противопожарный клапан, В каком месте должен быть установлен противопожарный клапан?» в форуме: Избранное раздела "Проектирование..."
Согласно пункту 8.16 (д) СниП 41-01-2003 (Отопление, вентиляция и кондиционирование) следует предусматривать установку противопожарного клапана (нормальное положение закрыто) с пределами огнестойкости:
- EI-120 – для систем обеспечивающих подачу наружного воздуха при пожаре в шахты лифтов, имеющих режим «перевозка пожарных подразделений»;
- EI-30 – для систем обеспечивающих подачу наружного воздуха при пожаре согласно пункта 8.13 а), в), г), д), е), ж).
Вопрос. В каком месте должен быть установлен противопожарный клапан?
д) противопожарные нормально закрытые клапаны в каналах подачи воздуха в тамбур-шлюзы с пределами огнестойкости:
- EI 120 — для систем по 7.13 б);
- Е 60 — для систем по 7.13 г), д), з);
- ЕI 30 — для систем по 7.13 е), ж).
СП 7,13130,2009 Отопление вентиляция и кондиционирование (противопожарные требования)
Низя тему закрывать, вопрос есть...
Уважаемые, помогите опознать изделие, производителя и его обозначение:
в полузакрытом виде:
Заказчик хочет себе такие же, а служба эксплуатации документов найти не может :sor
Судя по тросовому приводу створок, это изделие нельзя в полной мере считать клапаном дымоудаления... Установлено, естественно, на крыше.