Кондиционирование и охлаждение
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Избранное раздела "Проектирование..." Кондиционирование и охлаждение

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Кондиционирование и охлаждение»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 24003Тема: «Кондиционирование и охлаждение» в форуме: Избранное раздела "Проектирование..."
#1
Товарищи, у меня по расчетам в спортзале получается 164 квт холода, есто если ставить кондишины. а если использовать секцию охлаждения в приточно-вытяжной установке с рекуперацией тепла, то программа выдает только 12 квт. Это действительно так?
Профиль
E-Mail
#2
striker_trol,
Проясните что вы в виду имели-то
ну 164 кВт теплоизбытков это понятно откуда

Цитата
striker_trol пишет:
программа выдает только 12 квт

Что это за киловатты-то?
Если мощность охладителя - то все может быть, расход и температуры давайте - проверим
А что вас удивляет? Вы думали саннормой приточного воздуха убрать еще и теплоизбытки?
Это оооочень редко получается однако
Профиль
E-Mail
#3
Опять какое-нибудь экзотическое оборудование с пластиковым рекуператором? Знаете же, что
Цитата
striker_trol пишет:
эти программы только уничтожают наши знания..


:sor
Думать надо головою, а не писькой половою
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
Товарищи, у меня по расчетам в спортзале получается 164 квт холода, есто если ставить кондишины. а если использовать секцию охлаждения в приточно-вытяжной установке с рекуперацией тепла, то программа выдает только 12 квт. Это действительно так?


Остальное тепло, по-видимому, убирается рекуператором. 8) А сколько денег готов заплатить заказчик РЕАЛЬНО, вы об этом подумали? Всё закончится сплитами(причём, не самыми лучшими). :|
Профиль
E-Mail
#5
Товарищи, у меня по расчетам в спортзале получается 164 квт холода

Спортзал, наверное, больше, чем на лужковской даче, но! каких размеров должны быть потные чиновные дядьки!?
Профиль
E-Mail
#6
в осносном 154 квт идет от солнечной радиации... объем помещения 4386 м.куб.

может я не так считаю?

Площадь зала: Fз = 626,56 м²;
Объем зала: Vз = 4386 м³;
Площадь остекления: Fост.з = 22,78 м² (ориентация на запад);
Fост.ю = 28,02 м² (ориентация на юг);
Fост.с = 159,54 м² (ориентация на север);
Количество занимающихся: n = 32 чел;
Технологические теплопоступления: N = 5 кВт;
Нагрузка от освещения: qэл = 60 Вт/м²;
Температура внутреннего воздуха (летний период) +24 - +26°С;
Параметры наружного воздуха (летний период) tн = +28,5 °С, Jн = -27,3 кДж/кг.
Воздухообмен принимается из расчета сан. нормы:
L = 32х80 = 2560 м³/ч
Теплопоступления от электроосвещения:
Qэл.осв = 626,56х60 = 37,6 кВт
Теплопоступления от людей:
qзан = 290 кВт - количество теплоты, выделяемой занимающимися;
Qл = 290х32 = 9,3 кВт
Теплопоступления от электродвигателей технологического оборудования:
Qтх = 5 кВт
Теплопоступления от солнечной радиации:
Qсол = S × h × q = 4386х35 = 153,5 кВт
Суммарное количество теплопоступлений:
Q = Qл + Qтх + Qсол = 167,8 кВт
Количество тепловыделений, ассимилируемое приточным воздухом:
Q = 2560х0,24х1,2х(28,5-24,5) = 2949 ккал/час = 3,43 кВт
Количество холода:
Qхол.летн. = 167,8 - 3,43 = 164 кВт
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
Gena Bukin пишет:
А сколько денег готов заплатить заказчик РЕАЛЬНО, вы об этом подумали?

заказчик - это бюджет)) это гос объект от люжкова, каждому по фоку)
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
striker_trol пишет:
Теплопоступления от солнечной радиации:
Qсол = S × h × q = 4386х35 = 153,5 кВт


А что это? Что на что Вы тут умножаете?
С уважением, jetcool
Профиль
E-Mail
#9
Так, навскидку, от солнышка больше 40 киловатт не выкатывается.
С уважением, jetcool
Профиль
E-Mail
#10
Цитата
striker_trol пишет:
Qсол = S × h × q = 4386х35 = 153,5 кВт

ЭЭЭЭ, 35 Вт/м3 - это наитупейшая цифра для продавцов сплитов -применять не советую
Есть куча программ с более точным расчетом в зависимости от расположения, площади и типа остекления и тд - наверно и здесь есть
Искать надо, тогда и теплопоступления конечно сократятся
Профиль
E-Mail
#11
расчитала в двух программах от дайкина, в одной получилось
Максимальная тепловая нагрузка, Вт: 132229
Удельная тепловая нагрузка, Вт/м2: 195
Требуемая холодопроизводительность кондиционера, Вт: 92560

а в другой получилось
Максимальная тепловая нагрузка, Вт: 138526
Удельная тепловая нагрузка, Вт/м2: 204
Требуемая холодопроизводительность кондиционера, Вт: 96968

Но это все считают программы, а мне надо расчет в проект внести.

Профиль
E-Mail
#12
Вложите в расчет данные, которые были исходными для программы и распечатку программы принесите, некоторые это очень любят.
С уважением, ventmaster2005
Профиль
E-Mail
#13
Цитата
striker_trol пишет:
Qсол = S × h × q = 4386х35 = 153,5 кВт


Уважаемый я согласен с
Цитата
john11 пишет:
john11


Для таких объемов это всёравно что +- тролейбусная остановка.
Идите по пути площади ограждаемых конструкций и их теплопроводности, это будет правильно и резуьтаты можно пришить к проекту обоснованно.
Профиль
E-Mail
#14
моя головушка вспомнила как считать солнечную радиацию:
Площадь зала: Fз = 626,56 м²;
Объем зала: Vз = 4386 м³;
Площадь остекления: Fост.с = 159,54 м² (ориентация на север);
Fост.ю = 53,76 м² (ориентация на юг);
Fост.з = 22,78 м² (ориентация на запад);
Fост.в = 28,20 м² (ориентация на восток);
Количество занимающихся: n = 32 чел;
Технологические теплопоступления: N = 5 кВт;
Нагрузка от освещения: qэл = 60 Вт/м²;
Температура внутреннего воздуха (летний период) +24 - +26°С;
Параметры наружного воздуха (летний период) tн = +28,5 °С, Jн = -27,3 кДж/кг.
Воздухообмен принимается из расчета сан. нормы:
L = 32х80 = 2560 м³/ч
Теплопоступления от электроосвещения:
Qэл.осв = 626,56х60 = 37,6 кВт
Теплопоступления от людей:
qзан = 290 кВт - количество теплоты, выделяемой занимающимися;
Qл = 290х32 = 9,3 кВт
Теплопоступления от электродвигателей технологического оборудования:
Qтх = 5 кВт
Теплопоступления от солнечной радиации:
Qсол = Fостхqост = 159,54х81 + 53,76х198 + 22,78х395 + 28,20х337 = 42,07 кВт
Суммарное количество теплопоступлений:
Q = Qл + Qтх + Qсол = 9,3 + 5 + 42,07 = 56,37 кВт
Количество тепловыделений, ассимилируемое приточным воздухом:
Q = 2560х0,24х1,2х(28,5-24,5) = 2949 ккал/час = 3,43 кВт
Количество холода:
Qхол.летн. = 56,37 - 3,43 = 52,94 кВт

а для зимнего периода солнечной радиацией пренебрегаем и заменяем ее на "от эл.освещения"?

Нагрузка от освещения взята от балды.. потому как не знаю что там за освещение будет..
Профиль
E-Mail
#15
Цитата
striker_trol пишет:
Qхол.летн. = 56,37 - 3,43 = 52,94 кВт

Much better!
А то
Цитата
dm.i3 пишет:
Для таких объемов это всёравно что +- тролейбусная остановка.

Представляете сколько можно поставить автобусных остановок на стоимость Чиллер+ф-лы +сеть на 100 квт холода?
предполагаю, что хватит для небольшого городка
;)
Профиль
E-Mail
#16
Ребят, а может не париться мне в спортзал ставить под потолком в 7 метро кассеты, а лучше в приточку охладитель загнать фреоновый? а на крыжу компр.конд. блок. как в ручную так же как я до этого считала холод, посчитать какой нужен будет блок? или сколько квт нужно для охлаждения приточного воздуха в количестве 3250 кубов до летней внутренней температуры 24
Профиль
E-Mail
#17
Все-таки лучше с диаграммой поработать......
Разложить теплопритоки от занимающихся на собственно теплопритоки и влаговыделения - построить луч процесса(это увеличит ассимиляцию теплопритоков приточным воздухом)
Цитата
striker_trol пишет:
Ребят, а может не париться мне в спортзал ставить под потолком в 7 метро кассеты

Моге быть моге быть
Цитата
striker_trol пишет:
а лучше в приточку охладитель загнать фреоновый?

И так можно - но при этом у вас сильно увеличится расход приточного воздуха
Не помню я где взаять данные по тепло и влаго выделениям человека
Если найдете - я вам в секунд практически реальный процесс в диаграмме сваяю и расход воздуха и мощность блока - все определю
А дальше - рассылаете два разных запроса по поставщикам, прикидываете монтаж - и решаете что лучше
Профиль
E-Mail
#18
Значитца, так. Фреоновое охлаждение в виде кассет или потолочников, конечно, и проще, и технологичнее, и дешевле в итоге будет. Но насчет комфорта для занимающихся - фанкойлы однозначно выигрывают. Причина банальна - высота у Вас приличная, стратификация тоже немаленькая. Наверху будет жарко, и кассетники/потолочники будут шарашить не прекращая. Далее, температура воздуха, исходящая из фреонового блока, составляет 10-12 градусов, а из фанкойла - 15-16. Разница невелика, и работники в офисе могут и не заметить, а разгоряченные персонажи в спортклубе помянут Вас недобро.

Так что если у заказчиков есть денюжки, то пусть лучше раскошеливаются. Я бы, пожалуй, смог бы их убедить...

А ежели бюджет впритык, то и думать тут нечего - потолочники от Баллу или Мидеи - и вперед, к олимпийским вершинам....
С уважением, jetcool
Профиль
E-Mail
#19
Цитата
john11 пишет:
тепло и влаго выделениям человека

я брала 290.. на голову хыхы
Профиль
E-Mail
#20
Как прикрепить файл к сообщению?? Туплю чето к вечеру...
С уважением
Профиль
E-Mail