Как расчитать влажность в помещении?
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Избранное раздела "Проектирование..." Как расчитать влажность в помещении?

Поиск по сайту
Новости и события российского рынка:

Представляем обновленный фирменный стиль ТПХ «Русклимат»


Новости производителей:

Новый флагман ROYAL Clima – серии Vela Chrome и VELA Chrome Inverter.

Electrolux Brilliant: новый взгляд на дизайн конвекторов

Новый климатический комплекс Boneco Air-O-Swiss

Новый очиститель FRESH HOME от MITSUBISHI ELECTRIC

Новая серия инверторных сплит-систем HISENSE – PURPLE Art DC Inverter

Кондиционеры HISENSE - адаптация к российским климатическим условиям




.: Форум AIRCON.RU – Тема «Как расчитать влажность в помещении?»


Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 
Регистрация

  Просмотров: 6155Тема: «Как расчитать влажность в помещении?» в форуме: Избранное раздела "Проектирование..."
#1
Есть спортзал. Система отопления в нем, вентиляция без увлажнения, кондеры, температура в зале зимой 18, летом 24.
В проекте написала что влажность 30-60%, в сэс сказали, что если я не увлажняю и не контролирую этот параметр, то в общих данных я должна записать те параметры что получаются по расчетам...
программа по подбору ПВ выдает мне 1% влажности)
расход воздуха В- 3200, П- 3250
Профиль
E-Mail
#2
Цитата
striker_trol пишет:
программа по подбору ПВ выдает мне 1% влажности)

и-д диаграмму знаете? там все написано про то какая влажность получится если взять воздух зимой в -40 с улицы и запустить в помещение не увлажняя.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
striker_trol пишет:
программа по подбору ПВ выдает мне 1% влажности)

Правильно выдает однако
Зимой да без увлажнения.....
Профиль
E-Mail
#4
Вопрос был про влажность в помещении, а не на притоке. Это разные вещи.

Действительно, нужно считать. Считать теплопритоки/теплопотери, влаговыделения, строить процесс ассимиляции этих вредностей в и-д диаграмме, и получать теоретическое значение влажности в расчетном режиме.

Я в своих проектах просто пишу что относительная влажность не нормируется, никто пока не придрался.