Есть спортзал. Система отопления в нем, вентиляция без увлажнения, кондеры, температура в зале зимой 18, летом 24.
В проекте написала что влажность 30-60%, в сэс сказали, что если я не увлажняю и не контролирую этот параметр, то в общих данных я должна записать те параметры что получаются по расчетам...
программа по подбору ПВ выдает мне 1% влажности)
расход воздуха В- 3200, П- 3250
Вопрос был про влажность в помещении, а не на притоке. Это разные вещи.
Действительно, нужно считать. Считать теплопритоки/теплопотери, влаговыделения, строить процесс ассимиляции этих вредностей в и-д диаграмме, и получать теоретическое значение влажности в расчетном режиме.
Я в своих проектах просто пишу что относительная влажность не нормируется, никто пока не придрался.