Вроде все правильно написали.И ужасы всякие от выхода из строя оборудования, и про влажность, только червяк сомнения гложет..
Во первых как тепловыделение подсчитали 20кВт. Мы у себя сами когда городили систему, то взяли тупо полную электрическую мощность, умножили на 0,5, потом оказалось перезаложились почти в 2 раза.
Далее-а кто сказал что описываемые кактаклизмы произошли по вине климатической техники? Ведь подавляющее большинство исползует те же китайские сервера, которые поверьте сыпятся регулярно при самых идеальных условиях. Поэтому систему с сплитом сбрасывать не надо со счетов. Соизмерять нужно. Что хорошо для ЦБ,
не обязательно подходит для конторы торгующей колготками.
pzotov пишет:
Поэтому систему с сплитом сбрасывать не надо со счетов
Согласен полностью!
Просто, изначально необходимо определиться, ЧТО ИМЕННО Заказчик подразумевает под своей "серверной"??! У одних - это действительно "мозговой" дорогостоящий центр, с четкой лимитацией как по температуре, так и по влажности..... таки да! ТОЛЬКО прецизионник!!! :!:
Однако, (и в моей практике тоже) когда начинаешь выпытывать у Заказчика, что именно представляет из себя его "серверная" - то оказывается, что необходимая температура ГДЕ-ТО 18-22 град Цельсия (а кое-кто даже сказал, что и при 28 градусов его сервак работать будет ... просто сервак его - суть обычный комп) и влажность в таких серверных ваще не лимитуруется!!!
В таком случае, Заказчик НИКОГДА :!: не поставит себе прецизионник за $10 000 , ибо весь его "сервер" стоит дай бог половину этой стоимости!
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Помогите плиз с выбором мощности кондиционера в серверную.
Площадь 3,36 м2 высота 2,22 Q1=635Вт
Оборудование: шкаф - в нем -
активка: 2 радиомодема, циска, коммутатор - 200Вт
2 упса (500 и 620 Вт) - 100 Вт
сервер P3 ракмоунт - 150 Вт
сервер P3 "башня" - 150 Вт
Планируются еще два сервера на P4 D один с SCSI RAID 2x36Gb 10000rpm;
один с SATA RAID 2x150Gb --- 2x300ВТ=600Вт
(+ возможно еще один сервер пусть + 200ВТ)
итого получаем ~1935 Вт
Уважаемый ALL!
посоветуйте простой, качественный, бюджетный кондей в серверную... 7-ку... с АВТОРЕСТАРТОМ
Сначала хотел взять Хитачи RAC 07 CH5 , но почитав форум уже несовсем уверен в нем... (тем более в фирме кондейщиков на вопрос о инструкции сказали: Ее нету... :sor)
А других, с авторестартом, к нам не возют...!!!
ME, Mr.Slim, два штуки, проводной пульт PAR21MAAT - один штук, конвертер MAC-397IF-E - один штук, зимний комплект (= подогрев+регулятор) - два штуки.
получите авторестарт, авторотация по таймеру, авторотация по неисправности.
Спасибо, а приблизительная цена этого решения?
и если можно поподробнее, что мне даст
Цитата
конвертер MAC-397IF-E - один штук
Цитата
авторотация по таймеру, авторотация по неисправности
или хотяб где почитать про это.
(я сетевик, а не кондейщик... но вот есть задача
обеспечить нормальные условие для работы оборудования,
бюджет ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕН... (( )
DDD-AIR пишет:
и еще раз про Хитачи, брать - не брать?
вам же сказали что надо брать, а вы хитачи-хитачи...
Цитата
DDD-AIR пишет:
что мне даст
авторотация = автоматическое переключение (один включен, второй выключен и наеборот) по таймеру, с циклом сутки или неделя (для равномерной выработки ресурса), и по аварии (в случае остановки кондея по аварии, второй включится автоматом) акромя того можно, вложив еще чуток денех, вывести инфу о состоянии кондеев в комп и далее в сеть. и управлять по сетке тоже можно, если шибко нужно.
вам же сказали что надо брать, а вы хитачи-хитачи...
Хитачи, потому что это ЕДИНСТВЕННЫЙ тип кондея с авторестартом, из тех что к нам возят...
Цитата
авторотация = автоматическое переключение (один включен, второй выключен и наеборот) по таймеру, с циклом сутки или неделя (для равномерной выработки ресурса), и по аварии (в случае остановки кондея по аварии, второй включится автоматом) акромя того можно, вложив еще чуток денех, вывести инфу о состоянии кондеев в комп и далее в сеть. и управлять по сетке тоже можно, если шибко нужно.
Это конечно здорово, но цена вопроса???
Мне хотяб для начала один кондей выбить...
Заодно может подскажете нормальную фирму по кондеям в Самаре?
Форточка - это хорошо.
Если серьезно - подумай про организацию приточно - вытяжной вентиляции.
Вытяжка - осевик + обратный клапан.
Приток - наружная решетка+отсечной клапан+фильтр+канальник + простенькая разводка на комнате.
Управление - щит автоматики ( контоллер + датчик по температуре в помещении - управляеть нужно степенью открытия отсечного клапана. )
Форточка - это хорошо.
Если серьезно - подумай про организацию приточно - вытяжной вентиляции.
Вытяжка - осевик + обратный клапан.
Приток - наружная решетка+отсечной клапан+фильтр+канальник + простенькая разводка на комнате.
Управление - щит автоматики ( контоллер + датчик по температуре в помещении - управляеть нужно степенью открытия отсечного клапана. )
аха, это по деньгам будет еще дороже, того что LORDN советовал...
вентиляция (скорее ее подобие) уже есть-
прорубили дыру в стене (окон нет) на улицу и вставили вентилятор на выдув. :)
пока этим и спасаюсь ;)
Вот насчет притока пока не придумал, как лучше/проще сделать...
его с вытяжкой на одной стене делать нельзя? (из-за КЗ воздуха)
Сколько лет на форуме, а вопросы все те же.
Я бы рекомендовал поставить пару сплитов с зимним комплектом и не жужжать.
Причем запитал бы их с разных фаз (вводов) и включил бы оба сразу.
На одном температура 20 градусов, на втором 22.
Раз в год, установки температуры менять местами.
Дешево и сердито. Сколько объектов работает...
Правда Ваша, дядьку robin, невнимателен. Буквы знакомые увидел, да и отписался, не обратив внимания на дату. Уж чего я с этими серверными только не изобретал. Даже до аккумуляторов холода доходило, после конца света в Москве. Но жизнь проще оказалась... Все ровно так как сказано. Спаренные сплиты работали, работают и будут работать...
BIS пишет:
Если не секрет, то что за серверная на такие тепловыделения?
Не секрет. Нормальная такая серверная, 300 квадратов занимает примерно. Не знаю на счет тепловыделений на 450 кВт, мне сказали мощность, я и зафигачил. Думаю и половиной не воспользуются. С АйТишниками базарить себе дороже.
Цитата
BIS пишет:
А накопитель зачем?
Затем, чтобы в случаи аварийного отключения чиллеров обеспечить холодоснабжение серверной в течении 20 минут.
Цитата
human пишет:
Гидравлическую схему можно посмотреть?
Можно. Как подготовлю, выложу.
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! Мой Живой Журнал