Одна только маленькая просьба. Чтобы закрыть вопрос, и не досаждать Вам вопросами уважаемые (по крайней мере - с моей стороны), мог бы кто-нибудь прояснить ситуацию с работой 3-х ходовых клапанов. Собственно, это краеугольный камень к пониманию всех процессов течения и регулирования потоков теплоносителя в смесительном узле.
В целом, для чего нужен клапан - я знаю (и прочую информацию общего характера). Хотелось бы, чтобы кто-нибудь ответил на следующий вопрос (или подтвердил моё рассуждение). Вот беру я в руки клапан. На корпусе выдавлена стрелка (дающая однозначно понять, где вход; т.е. согласующая размещение клапана при монтаже с направлением потока). В этом случае я прав, утверждая, что площадь сечения входного отверстия (по стрелке на корпусе) в любом состоянии клапана остаётся неизменной, а площади сечений других 2-х отверстий есть величины переменные?
Прошу ответить. Заранее благодарю.
P.S. Пора мне расставить всё по своим местам (подозреваю, что вольно или невольно, благодаря схеме Remak долгое время находился в заблуждении).
To ss.23
Я думаю, что Вы правы. С одним только уточнением: площади выходных отверстий - величины взаимосвязанные, причем обратно пропорционально. т.е. когда одно увеличивается, тогда другое уменьшается. И тут очень важно знать, с каким производителем вы работаете. Потому что при внешней похожести клапанов у всех разные характеристики. Разброс в цифрах достигает 30%. И расчеты сделанные для одного брэнда. совершенно неприемлимы для другого.
Михаил
Всё, я окончательно запутался...
itpro на АВОКе утверждает противоположное... http://www.abok.ru/ibforum/index.php?...=83&st=15& ничего не понимаю...
или мы по разному понимаем, что такое "ВХОД"...
Я так понимаю, что входное отверстие у 3-х ходового клапана - это отверстие, противоположное острию стрелки (выдавленной на корпусе клапана). В русском языке это отверстие имеет вполне точное название (но, к сожалению, это слово не литературное, и я не могу его здесь употребить). Но чувствую, скоро этим словом можно будет охарактеризовать всю дурацкую ситуацию, сложившуюся вокруг такого простейшего вопроса...
Здравствуйте, многоуважаемые коллеги!
Прошу помощи! Есть ли способ рассчитать количество гекокалорий, отпускаемых тепловым пунктом, не устанавливая счетчика? Известны параметры трубопроводов подачи и обратки, давление в них, температура и количество теплоносителя проходящего через них. Подскажите, есть ли формула расчета количества тепла? Искренне благодарен каждому за помощь.
NIKAF1
" дельта те" я так понимаю это временной отрезок в часах, теплоемкоть измеряем Дж/кг•К, а расход считаем в м³/ч. Подскажите,пожалуйста, если я ошибаюсь.
Ошибаетесь!
Это разница температур (подача-обратка)
... ну или "после нагрева" и "до нагрева" (если рассчитывать мощность самого нагревателя, а не потребителя тепла)
Q = c * p *V * dT / 3600
где: V (м3/час) - расход воды
dT (град Цельсия) - разница температур
с (кДж/(кг С) - теплоемкость воды (равна "4,18")
р (кг/м3) - плотность воды (равна "970")
Q (кВт) - тепловой поток
Держите "инженерный калькулятор" и не парьтесь :D
http://www.sendspace.com/file/czckrw Скачать, распаковать, найти файл "Nik.exe" и тыцнуть на него быстро 2 раза :D
Инсталляции не требует.
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Хочу продолжить тему целесообразности установки 2-х и 3-х ходовых клапанов...точнее вопрос таков: есть теплообменник, первый контур - вода 85/60, второй контур - вода 50/40 - теплоснабжение фанкойлов. В первом контуре стоит 2-х ходовой клапан на регулировку (на подающей, вода идет от тепловой сети города), никакого байпаса нет. Расход воды на первичном контуре в несколько раз! меньше проектных значений.
1. Будем ставить циркуляционный насос, на подающей или на обратке? не могу понять где лучше и от чего это зависит?
2. dP на теплообменнике 2 кПа, расход примерно 2л/с, может, есть смысл поменять 2-х ходовой на 3-х ходовой?
3. есть ли смысл в байпасе? так понимаю, что он нужен на приточке, дабы ее не разморозить, здесь такой проблемы нет....
Друзья-товарищи, здравствуйте!!!
Помогите! Знаю давление пара, температуру и диаметр трубопровода. Внимание вопрос: как найти объем проходящего пара???
Помогите, пожалуйста. Заранее благодарен.