Прошу совета
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Прошу совета

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Прошу совета»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 5617Тема: «Прошу совета» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
В вопросах конденционирования воздуха почти профан. Возможно -ли заменить в системе кондиционирования воздуха в автомобиле хладагент Фреон-12 на фреон-22? Что изменится от такой замены?
До какого остаточного давления нужно вакумировать систему перед заправкой новым хладагентом. Заранее благодарен за помощь.




























































































Профиль
E-Mail
#2
Менять фреон R-12 на R-22 в холодильной системе, без полной и абсолютной промывки ВСЕГО контура, категорически нельзя!!! И поищите, где-то здесь на аиркон.ру, ссылку по фреонам. Там все разжевано.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#3
Не рекомендую. А что, 12 нет в продаже? ).
100 паскалей хватит, только если контур не нахватался влаги, тогда азот -фреон-вакуум и так два раза. Давление на манометре не растет? Попробуй 134а залить в систему, он почти :) взаимозаменяем. Вот только масло... Ну не промывать же...
Вообщем на свой страх и риск...
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#4
Только 12 или 134а, причем с 12 на 134а (и наоборот) нужно масло поменять, разные они у них. Но на свой страх и риск, можешь попробовать :)).
Вакуум на 10 Па хватит, только если в контуре нет влаги. Если давление растет, ждут сюрпризы: азот, фреон, вакуум и так два раза...
Удачи.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.