Как заблаговременно отследить утчеку фреона у сплита - ?
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Как заблаговременно отследить утчеку фреона у сплита - ?

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Как заблаговременно отследить утчеку фреона у сплита - ?»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 1261Тема: «Как заблаговременно отследить утчеку фреона у сплита - ?, Спасти компрессор DAIKIN, ME от перегрева, пока он еще живой.» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
Давно стесняюсь спросить у профессиональных кондиционерщиков,
как заблаговременно зафиксировать частичную утечку фреона в кондиционере,
охлаждающем круглый год необслуживаемое техническое помещение - ?

Конечно, при ТО весной и осенью, надо отслеживать Pk, Po, Tsh, Tsc, Т перепада по воздуху на испарителе, состояние ВБ, НБ и фильтров воздушных и в контуре. Понятно, что частичная утечка фреона даст о себе знать зимой, в мороз, а летом кондей при чистом конденсаторе, испарителе будет охлаждать более-менее.

Про датчик LP напоминать не надо, уже известно что DAIKIN и МЕ
на фреоне R410A устанавливают датчик LP = - 0.3Bar
исключительно для защиты от "дизельного взрыва", но не от утечки фреона.
В зимнем комплекте DAIKIN датчик LP умудряются перемкнуть термостатом,
который разомкнется при минус 30С...

Denni
16-12-2021
"Реле низкого давления (63L по схеме) срабатывает при давлении всасывания менее 0,3 бара. То есть при давлении на 0,3 бара выше атмосферного (на улице) и должно защищать от всасывания атмосферного воздуха в гидравлический контур.
Про "дизельный взрыв" в кондиционерах слышали? Вот от этого данное реле и защищает.
Отнюдь не для "защиты от утечки"! "
http://www.aircon.ru/forum/index.php?...&TID=46603

Итак.
Как отследить утечку фреона по дополнительным датчикам Т в промежутке между ТО,
чтобы спасти компрессор DAIKIN, ME от перегрева - ?
Отредактировано: Тетраэдр 05-01-2022 19:26