Denni, спасибо за участие в теме.
Дефект, который сам ушел 4 года назад,
теперь на другом объекте, с другим таким же кондиционером,
съел не мало времени.
Mitsubishi Electric мульт 2 головы
MXZ-2D53VA/MSZ-SF25VE, MSZ-SF35VE - нет связи.
В эксплуатации 1 год.
На обоих внутренних блоках постоянно мигает левый светодиод OPERATE.
В истории ошибок три коротких писка одновременно с миганием
без предварительной засветки светодиода,
значит дохлые обе внутрянки.
1 - Сбросить ошибку с морды внутрянок не удалось.
2 - На шине связи наружки отсутствуют импульсы обмена DC 12-24V.
3 - Оторвал связь от наружки, импульсы на наружке не появились.
4 - Проверил состояние внутрянки, код текущей ошибки и предошибки не изменился.
5 -
Пощелкал переключатели на наружке SW1, SW2
- светодиоды не светятся, не мигают ни в одном положении.
Заключение:
Неисправна плата управления внешнего блока.
http://forum.masterxoloda.ru/mitsubis...et-svjazi/
Я согласен с предшествующим Мастером - дохлый проц.
Точка опоры.
НОРМА
Автономное поведение НБ (клеммы 2-3) , тестер DT3343:
1 - DC=+25V, без импульсов.
2 - DC=+12V...+22V, появляются импульсы ПРД, если подключен внешний D+R.
3 -
Светодиоды на доп. плате НБ
отмаргивают отсутствие межблочной связи.