Energolux SAC24C1-A/SAU24U1-A - замена штатного зимнего комплекта.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Energolux SAC24C1-A/SAU24U1-A - замена штатного зимнего комплекта.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Energolux SAC24C1-A/SAU24U1-A - замена штатного зимнего комплекта.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 2091Тема: «Energolux SAC24C1-A/SAU24U1-A - замена штатного зимнего комплекта.» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
Energolux SAC24C1-A/SAU24U1-A - срок эксплуатации 1 год.
Компрессор - on/off.
Штатный зимний комплект, о котором продавец предупредил,
рассчитан на Тmin=-20C в режиме COOL.
В эту зиму был мороз Т=-25С.
Кондиционер работать отказался, остановился с ошибкой.

В мануале модель SAC24C1-A/SAU24U1-A зимником не комплектуется.
https://clck.ru/Ugpyo

Energolux SAS24BD1-A/SAU24BD1-A-WS комплектуется зимником,
заявлено COOL (T=-25C).

Заказчик предложил сменить зимний комплект.
При вскрытии кондиционера выяснилось, что штатный зимний комплект странный:
1 - отсутствует подогрев картера.
2 - плата зимнего комплекта в НБ отсутствует.
3 - установлены термодатчики 5 КОм на 1/3 конденсатора и на выходе конденсатора.
Припаяны трубчатые карманы для термодатчиков.
На момент диагностики, при Тул=+15С, обороты вентилятора были занижены.
Т.е. зимник работает штатно, но зимой не работает.
Идея хорошая, но почему-то оказалась не работоспособна.

Рисунок

Решено было установить полупроводниковый подогрев картера KNX-33 и плату УЗП-1.
1 - KNX-33 постоянно запитан от 220V.
http://www.dahatsu.ru/katalog/zimnij-...evatel-knx

2 - плата УЗП-1 запитывается от компрессора, т.е. включается когда включен компрессор.
https://clck.ru/UgqjS

Проверка на работу в режиме COOL и HEAT при Тул=+15С прошла успешно.
Будет ли работать этот зимник зимой - ?
Надо ли установить подогрев дренажа с ВБ - ?

PS
Предполагается работа только на холод зимой и летом.
Оторвать штатные датчики не удалось, появляется ошибка через 20 - 30 минут.
Отредактировано: Тетраэдр 07-05-2021 09:54
Профиль
E-Mail
#2
Начали ставить регуляторы нового поколения. Цифровые, с встроенным PID регулятором. Работаю с обычными датчиками NTC 10 кОм, есть модель для работы с датчиком давления 4-20мАЗимний комплект кондиционера
ремонт чиллеров РЕНЕРО
ремонт чиллеров
Авторизованный сервисный центр DAIKIN
Сертифицированный специалист по обслуживанию и ремонту компрессоров TURBOCOR для чиллеров.
Большой опыт работы. Диагностика чиллеров: DAIKIN,
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.