Понятие «серверная» (обычно имеется в виду серверная комната или серверное помещение) дано в действующем, но морально устаревшем документе СН 512-78 Строительные нормы. Инструкция по проектированию зданий и помещений для электронно-вычислительных машин
(Дата введения 1979-07-01, последн. изм. 24 февраля 2000 г.: п.2.2.):
Российские СН 512-78 (п.3) предъявляют следующие требования к микроклимату:
Т= 20°±2 °С (не более 25 °С).
При подаче охлажденного воздуха непосредственно в устройства (стойки с аппаратурой) температура его на входе не ниже 14 °С.
Относительная влажность воздуха - 20-70 %
(не более 75 % в холодный период,
в теплый для 25 °С - не более 65%,
для 24 °С и ниже - не более 70% ).
Оптимальная скорость потока воздуха - 0,2 м/с
(не более 0,3 м/с для холодного, 0,5 м/с для теплого периодов).
Запыленность воздуха помещений не должна превышать: в серверной - 0,75 мг/м³, с размерами частиц не более 3 мкм (атм. пыль, сажа, дым, споры, асбест); в помещениях обработки данных - 2 мг/м³.
Американский стандарт TIA 942 (п.5.3.5.):
Температура воздуха по сухому термометру:
от +20 °С до + 25°С (не более 25 °С)
Точка нормальной настройки: +22 °С
Контрольный диапазон изменений: ±1 °С
Относительная влажность воздуха: от 40% до 50%
Точка росы: не более +21 °С
Скорость изменения температуры: не более +5 °С в час
Более подробные рекомендации по измерениям и оценке температур в машинном зале приведены в документах ASHRAE. Машинный зал должен быть защищён от проникновения загрязняющих веществ в соответствии с требованиями ANSI/TIA-569-В.
https://www.promventholod.ru/tekhniche...aniya.html
Какая влажность в Российской серверной
с импортным оборудованием должна быть зимой?
Российский стандарт СН 512-78 (п.3):
20%...75%
Американский стандарт TIA 942 (п.5.3.5.):
40% до 50%