При работе на обогрев ведут себя странно. Если включен один, то всё ок. Если включено 2 и больше, то достигнув заданной температуры внутренние блоки не отключаются, продолжают дальше молотить. Проверка показала, что открыты все EVR, даже если включен только 1 блок, тепло идёт по трубам на все. Соответственно воздух в помещениях нагревается максимально, до того на сколько может подняться.
Провода проверены, ничего не напутано. Никаких наводящих токов на отключенных сигнальных проводах так же нет.Сходу поменяна 1 плата внутреннего блока выборочно. Результата нет. И поменяны управляющая плата наружного блока, и плата привода инвертора. Результата так же не оказалось. Остаётся лишь пенять на питающую плату фильтра наружного блока. Сходу с собой не было. Проверю позже.
Что ещё может быть? Пока как полтергейст какой-то.
Стесняюсь спросить...
А какое отношение питающая плата имеет к управлению?
Может, для начала проверить заправку?
Ну, и датчики температуры внутренних блоков.
При работе на обогрев ведут себя странно. Если включен один, то всё ок. Если включено 2 и больше, то достигнув заданной температуры внутренние блоки не отключаются, продолжают дальше молотить. Проверка показала, что открыты все EVR, даже если включен только 1 блок, тепло идёт по трубам на все. Соответственно воздух в помещениях нагревается максимально, до того на сколько может подняться.
Провода проверены, ничего не напутано. Никаких наводящих токов на отключенных сигнальных проводах так же нет.Сходу поменяна 1 плата внутреннего блока выборочно. Результата нет. И поменяны управляющая плата наружного блока, и плата привода инвертора. Результата так же не оказалось. Остаётся лишь пенять на питающую плату фильтра наружного блока. Сходу с собой не было. Проверю позже.
Что ещё может быть? Пока как полтергейст какой-то.
1. А компрессор при работе 2 внутренних блоков работает на 100% производительности?
2. Потребляемую мощность замеряли?
3. В режиме охлаждения также внутр. блоки себя ведут?
Я бы трубы проверил. Не перепутаны ли местами - от порта А к внутреннему блоку Б (и т.п.) Видел подобное на мультисплите другого бренда.
А после проверки труб и сигнальных межблочных линий - перезаправка R410 по весам.
Мульты HISENSE хорошее оборудование - такого полтергейста с запуском ВСЕХ внутрянок никогда не видел у них.
SAA, да вот есть на ней микросхемка и шлейф исходит с слаботочкой до управляющей платы. Мне уж лишь бы за что зацепиться.
Датчики проверены тестером, один выборочно заменен на исправный. Не помогло.
А что проверки заправки может дать?
Sky, было подозрение что это норма, но тогда в помещениях где температура уже достигла установленной, теплосьём всё продолжается и температура в помещении в одну ночь достигла более +30с. Если ли бы ветку перекрывал ЕЕR такого бы не было. То есть внутренний блок достиг выставленных скажем +21с. Даёт сигнал на ERV отключить ветку. Если бы он действительно отключился, то теплообменник внутреннего блока снизил бы температуру ниже +32с, от чего шторка бы поднялась бы вверх, а вентилятор бы остановился (тёплый старт, но в данном случае ждущий режим пока температура в помещении снова не упадёт). Так вот, этого не происходит. Фреон продолжает шуровать по трассе (нормально открытый ERV и видимо не получает сигнал от внутреннего на отключение) от чего вентилятор внутреннего так же работает и продолжает нагревать помещение. Единственное, шторка жалюзи поднята вверх как в ждущем режиме, а не полностью опущена вниз, как в режиме полной работы.
Alex2001, производительность не проверял (хотя в тестовом меню и мог бы), на слух компрессор шуровал хорошо. Мощность не замерял. Хотя опять же в тестовом меню элементарно. На холод проверял мастер до меня, сказал, что на холод работает идеально. Каждый контур выключается и ERV выключает. Межблочные проверяли дважды. Трубы единажды, в субботу поеду перепроверю сам ещё. Фреон уже R32, но вот не пойму как он может влиять если недостаточно.
Постараюсь Вам в упрощенной форме объяснить алгоритм работы мульти сплита в режиме
теплового насоса.
1. Как только на плату наружного блока приходит сигнал(хотя бы от одного вн. блока) о включении режима теплового насоса, все ЭТРВ открываются на определенную величину(до включения компрессора).
2. Допустим Вы включили два внутренних блока А и В. После включения компрессора, ЭТРВ в контурах этих блоков начинают работать в режиме регулирования. ЭТРВ двух остальных блоков остаются в изначальном приоткрытом положении.
3. При достижении блоком А заданной температуры (с учетом температуры компенсации) ЭТРВ блока А прикрывается на заданную величину, но вентилятор вн. блока продолжает работать, пока температура испарителя на понизится до определенной температуры (удаление остаточного тепла). ЭТРВ блока В продолжает работать в режиме регулирования.
Поэтому если перепутаны кабели управления или трубы(что одно и тоже) или ЭТРВ не пра вильно подключены к плате наружного блока , блок А будет гнать тепло, пока блок В не достигнет заданной температуры(что не факт, т.к. температура испарителя В понизится).
Проверяется правильность подключения очень просто.
Включаете блок А в режим ОХЛАЖДЕНИЕ(В,С,D-выключены) и контролируете перепад температуы воздуха на вх. и вых. Если все ОК, включаете блок В(ACD-выкл.) и контролируете перепад температуы воздуха на вх. и вых. и т.д. с блоками С и D.
Допустим при работе блока В перепад 0. Осматриваете испарители С и D. Чей испаритель
покрылся инеем, с тем и путаница.
Если проверка покажет, что все подключено правильно , то остается только одно: отрегулировать температуру компенсации(если производителем это предусмотрено).
Но скорее всего температура компенсации не причем,иначе и один блок нагонял бы повышенную температуру.
В общем в субботу всё стало предельно ясно. Что было сделано:
1. Произвёл диагностику правильности подключения трасс в режиме охлаждения по методу рекомендованному Sky. Всё оказалось подключено правильно.
2. Было два помещения по 4,5м2 (микро офисы) где и наблюдались сбои. А именно: в режиме отопления, достигнув выставленной температуры, скажем +22с, внутренний блок давал команду ЭТРВ максимально закрыть (но, как выяснилось, не полностью). Далее жалюзи внутреннего блока подымалось в крайнюю верхнюю точку открытого состояния и начинался режим удаления остаточного тепла (вентилятор вращается). Но из-за того что помещение маленькое, уж очень быстрая конвекция воздуха, а температурная компенсация у Hisense в режиме обогрева +5с (не регулируется), получалось, что вентилятор продолжает вращаться, так как не может остудить теплообменник ниже +31с (значения прогрева у горячего старта/нижняя граница охлаждения остаточного тепла). В помещении реально жарко, этак +28с что вверху, что внизу у уровня пола. И это не останавливающееся вращение, плюс небольшая подача фреона во внутренний блок в режиме простоя и продолжают нагревать помещение далее в виду его "аномальной" компактности.
3. Выбрал на пультах в этих помещения функцию "I Feel". Датчик теперь в пульте и считывает температуру вокруг себя, температурная компенсация не используется. Выставил те же +22с. И всё - заработало всё словно часики. Жалюзи подымается в крайне верхнее верхнее открытое положение, достаточно быстро теплообменник охлаждается ниже +31с и вентилятор внутреннего блока отключается. Начался полноценный режим ожидания без теплосьёма. Температура в помещении устаканилась на уровне выставленных +22с. Проблема разрешилась.