Завод TCL. Датчик наружного блока.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Завод TCL. Датчик наружного блока.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Завод TCL. Датчик наружного блока.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 5385Тема: «Завод TCL. Датчик наружного блока.» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
Коллеги, извиняюсь за вопрос! Но зачем нужен датчик в наружном блоке на нижней секции конденсатора? (5 кОм, завод TCL)
Разумно предположить, что это датчик оттайки!? Но каков его алгоритм работы/измерений, если плата его не "видит" не при обрыве, не при КЗ?
Профиль
E-Mail
#2
А не видит во всех режимах или только на холод?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#3
Во всех!
Профиль
E-Mail
#4
Какая модель кондиционера?
В полупроме -выбор ступени скорости вентилятора наружного блока.
С Уважением, Sky.
Профиль
E-Mail
#5
Прошу прощения, это касается бытовухи до 24 БТЕ.
На полупроме, конечно, другой алгоритм.
модель TCL TAC-09CHSA
Профиль
E-Mail
#6
Это старая модель.
Если я не ошибаюсь, в этой серии нет аварии температурного датчика наружного блока.
Если он в обрыве, то "автоматика" внутреннего блока , в режиме ТЕПЛО, изначально считает , что теплообменник наружного блока обмерз. Поэтому примерно через(точно не помню)45мин. после включения компрессора в режиме теплового насоса,кондиционер перейдет в режим оттайки теплообменника наружного блока(примерно на 15мин.) и далее цикл повторяется.
Если цепь темп.датчика короткозамкнута , кондиционер в режиме ТЕПЛО работает без режима ОТТАЙКА.

С Уважением,Sky.
Профиль
E-Mail
#7
Может ограничивает продолжительность оттайки, когда теплообменник достигнет заданной температуры, скажем +16с?
Если не исправен, то да - аварийный режим оттайки по другому алгоритму.
Профиль
E-Mail
#8
Проверил:
Если не задействовать этот датчик, то оттайка включается через 45 минут и длится 10 минут.
Если датчик подключен, то также через 45 минут включается режим (на дисплее "--") и длится до прогрева датчика.