Мульт DAIKIN 5MXS90E7V3B1 - ERROR CODE - UH
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Мульт DAIKIN 5MXS90E7V3B1 - ERROR CODE - UH

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Мульт DAIKIN 5MXS90E7V3B1 - ERROR CODE - UH»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 3871Тема: «Мульт DAIKIN 5MXS90E7V3B1 - ERROR CODE - UH» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
Мульт DAIKIN 5MXS90E7V3B1 в эксплуатации 10 лет.
Подключено 3 головы, канальники.
Пду - один проводной, 2 ик.

Появилась на проводном ПДУ ошибка - ERROR CODE - UH.

Журнал ошибок ПДУ в хронологическом порядке :
UH - наружный/внутренний блок , не введён адрес.
U0 - низкое давление в системе (недостаток газа)
U2 - дефект источника электропитания (низкое напряжение)
F6 - аномальная температура теплообменника НБ
U0 - низкое давление в системе (недостаток газа)
A3 - аномальный уровень дренажа
00
00
00

Cочетание светодиодов на НБ соответствует ошибке А5:
Зеленый мигает.
Красные:
1 - светит
2 - не светит
3 - светит
4 - светит
5 - не светит
Расшифровка - теплообменник испарителя обмерз, Т<-1С.


Где искать неисправность?

Service manual:
https://airconservice.ru/f/sm_sienbe12...0e7v3b.pdf
Отредактировано: Тетраэдр 17-08-2019 22:25
Профиль
E-Mail
#2
Это был вопрос?

UH Error
С уважением,
Alex2001
Профиль
E-Mail
#3
Решение.
1 - Чистка ВБ
После чистки перепад Т воздуха на испарителях Т=8...9К.
2 - НБ.
3 - Дозаправка R410A.
Отредактировано: Тетраэдр 17-08-2019 22:26