mitsubishi PKA-RP60KAL
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости mitsubishi PKA-RP60KAL

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «mitsubishi PKA-RP60KAL»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 6303Тема: «mitsubishi PKA-RP60KAL, клемы S1-2-3? rfr как подключить автономно?» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
Доброго времени суток.
Нужна подсказка, внутрений блок PKA-RP60KAL автономно от 220В при условии управления с ПДУ.
Внем три клемы S1, S2, S3. Может кто подскажет?
Профиль
E-Mail
#2
"автономно"... что?
Без наружного блока работать?

P.S. "Кто на ком стоял? Потрудитесь излагать ваши мысли яснее" (к/ф "Собачье сердце").

С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#3
Использовать как тепловую завесу, источник тепла система отопления.
Профиль
E-Mail
#4
2 Denni
Да пусть развлекаются.

2 ТС
На внутренней части блока есть схема подключения.
Подключайте 220 В и пользуйтесь в режиме вентиляции.
В других режимах будет ошибка.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#5
SSA:
Да уж.

Цитата
пользуйтесь в режиме вентиляции.
В других режимах будет ошибка.

Сомневаюсь! Речь о серии Mr.SLIM.
При подаче питания на внутренний блок (S1 - фаза, S2 - нейтраль), если наружный блок не отзывается, внутренний блок автоматом выдает ошибку (Е6 - ошибка межблочной коммуникации) и проводной пульт даже не дает запустить внутренний блок в режиме вентиляции.
Думаю и с беспроводным пультом так же будет (даже если и заработает вентилятор на какое-то время, он все равно остановится чуть позже).
Проверено на PEAD-RP71JAQ + проводной пульт!

Единственный способ обмануть самодиагностику, это переключить микропереключатель SWE (на плате внутреннего блока) в положение ON.
При этом управление с пульта доступно не будет. Вентилятор внутреннего блока будет вращаться на самой высокой скорости.
Все "управление" сводится к подаче питания на внутренний блок (220В на S1/S2).
Ик-пульт можете положить на полочку (на память).

С уважением...
Отредактировано: Denni 12-07-2019 16:44
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#6
Ух ты! И правда, я чего-й то расслабился...
Это ж полупром + инвертор...
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#7
надо обмануть и сделать с пду
Профиль
E-Mail
#8
А Вы кто этому блоку?
Ваащенипонятно.
Во-первых, производительность водяного теплообменника и фреонового таких же размеров существенно отличаются.
Во-вторых, назначение тепловой ЗАВЕСЫ именно сделать воздушную завесу мощным вентилятором, чего не сделает внутренний блок сплит-системы.
Ну, и избитая фраза:
В-третьих, не пытайтесь слепить из г... конфетку, экономя деньги заказчика, при этом зарабатывая себе геморрой на эту или бОльшую сумму.
В-четвертых, продайте этот блок и купите за эти деньги нормальную тепловую завесу. С ПДУ. смех
Отредактировано: SSA 13-07-2019 07:11
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#9
И что, никто незнает как обойти клему S3 ?
Профиль
E-Mail
#10
Ну, почему же?
Выкинуть нах всю родную электронику и поставить универсальную кетайскую начинку. смех
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#11
Согласен с ув. SSA.
Другого способа "обмануть" самодиагностику я тоже не знаю.

С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#12
Всем спасибо. Тема закрыта за неимением вариантов. На склад до лучших времен.)