Panasonic CU-B43DBE8 - error code F27
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Panasonic CU-B43DBE8 - error code F27

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Panasonic CU-B43DBE8 - error code F27»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 10921Тема: «Panasonic CU-B43DBE8 - error code F27, Нет связи между ВБ-НБ.» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
Panasonic CS-F43DB4E5 / CU-B43DBE8 в линию связи при подключении дренажной помпы ошибочно подано напряжение AC220V.
Появилась авария на ПДУ F27 - нет связи.

На линии связи на плате НБ U=DC15V, импульсы 12V...42V отсутствуют.
Заключение.
Плата НБ - A744123(CWA73C1907) - неисправна.

Исправна ли плата ВБ - ?

Кодировка аварий.
http://aircon.ru/pbc_download/files/f1158127439.pdf
http://aircon.ru/pbc_download/files/f1210657251.pdf
http://aircon.ru/useful/files/
Отредактировано: Тетраэдр 02-05-2019 19:02
Профиль
E-Mail
#2
Диагностика и ремонт платы управления - A744123(CWA73C1907)
на компонентном уровне.

Схема из мануала.

Рисунок

Похожая схема связи на инверторной модели - CU-L43DBE5

Рисунок

https://www.kaelte-bast.de/dateien/pan...4e5-k1.pdf

Реальная схема.

Рисунок

1 - Стабилитроны:
ZD5, ZD6 - RD62F (оба пробиты) заменены на ZENER 4759A - 4 шт.

2 - Резистор:
SMD 10Ом (обрыв) без позиционного обозначения - замена на предохранитель 0.1А.

3 - Транзисторы:
- SMD без позиционного обозначения - 43S1 - 2SC3052 (оба пробиты) заменены на КТ605А.
https://clck.ru/Fpu5B
- Q5 - 2SB789A (пробит) заменен на КТ639А.

4 - Оптрон PC10 - TLP421 (транзистор оборван) заменен на 2501.

Не удалось идентифицировать SMD стабилитроны без позиционных обозначений
в обвязке транзистора Дарлингтона - Q6 (2SD2641) :

Рисунок
- ZENER, демпфер в коллекторе Q6 - пробит.

Рисунок

- ZENER, ограничитель напряжения в базе Q6 - оборван.

Заранее благодарю за помощь в идентификации SMD стабилитронов.
Отредактировано: Тетраэдр 02-05-2019 19:36
Профиль
E-Mail
#3
Вопрос новичка по теме. Как запустить наружный блок Panasonic CU-B43DBE8 при отсутствие внутреннего? Собрал тепловой насос воздух-вода, все работает, но хотелось бы полное управление НБ. плата рабочая. Прошу не пинать, с кондеями не работал.
Профиль
E-Mail
#4
А никак.
Там два микропроцессора (наружный и внутренний блоки) общаются между собой по цифровой линии связи.
Не смотрел, наружка старт-стопная или инверторная.
Если старт-стопная, то ещё можно чего-нибудь придумать. А если инверторная - искать плату внутреннего блока.
Отредактировано: SSA 04-10-2019 17:20
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#5
Наружка старт-стопная. Плата на наружке работает, моргает, выдает ошибку по эрв. Если взять проводной пульт решит вопрос или все таки нужна плата внутреннего блока? Управление сделал на эливеле, вентилятор, компрессор, оттайка работает.
Отредактировано: NXRСергей Шереметьев 05-10-2019 01:54
Профиль
E-Mail
#6
Плата наружки без внутрянки дает аварию - нет связи.
Если высвечивается другая авария, значит, в плате наружки еще есть дефект.

Разработка своей платы не под силу новичку.
Нужно обеспечить все управление и аварийку - очень муторное занятие с известным концом - дохлым компрессором ценой 50 т.р.

Дешевле и проще найти плату внутрянки или весь внутр. блок. Потому что типичная история - дохнет компрессор, ремонт не рентабелен, кондиционер уходит в утиль.

Недавно где-то в иннете, на форумах холодильщиков, видел объявку о продаже этого исправного кондея Б/У в сборе или по частям.
Отредактировано: Тетраэдр 06-10-2019 08:53
Профиль
E-Mail
#7
http://holodforum.ru/showthread.php?t=33030

Моя плата от CU-B28DBE8 блока, одновентиляторного.
http://holodforum.ru/showthread.php?t=33312&page=2
https://www.manualslib.com/manual/7576...=28#manual

Внутрянка кассетная была.
http://www.westclimat.ru/id/panasonic...a-382.html

Плата от ВБ есть, для увеличения нажать на фото:

Рисунок

Но еще понадобится вентилятор, термодатчики, плата панели индикации с фотоприемником, пульт.
Надо смотреть реальную схему соединений.

См. личку ссылку.
Panasonic U-B43DBE8
http://holodforum.ru/showthread.php?t=34030
Отредактировано: Тетраэдр 06-10-2019 18:35
Профиль
E-Mail
#8
у панасоника есть еще фишка - платы наружного и внутреннего блоков разной производительности не работают друг с другом.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#9
Если NXRСергей Шереметьев даст согласие,
то я расскажу о его доработке внешнего блока Panasonic до чиллера.
Доработка успешно опробована в течение 3 лет.
Больше сказать не могу, без разрешения автора.
Отредактировано: Тетраэдр 08-10-2019 00:57
Профиль
E-Mail
#10
Да, конечно! Очень интересно.
Профиль
E-Mail
#11
Извиняюсь! Ошибка 27, нет связи с внутренним блоком. Кто в теме есть такая функция как запуск в тестовом режиме, это при наличии ВБ, или можно запустить и так.
9.9. Test run
• Test run is necessary after installation is completed.
• To enable forced cooling test run, at outdoor PC-workerB, set the DS1 to ON position and DS2 to OFF position.
• To enable forced heating test run, at outdoor PC-workerB, set the DS1 to ON position and DS2 to ON position.
Есть подсказки?
Профиль
E-Mail
#12
Вы это в мануале взяли, не так ведь?
Ну, так и покурите этот мануал по-качественнее. Все написано.
Отредактировано: SSA 08-10-2019 19:30
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#13
<< Кто в теме есть такая функция как запуск в тестовом режиме, это при наличии ВБ, или можно запустить и так.
9.9. Test run
• Test run is necessary after installation is completed.
• To enable forced cooling test run, at outdoor PC-worker-workerB, set the DS1 to ON position and DS2 to OFF position.
• To enable forced heating test run, at outdoor PC-worker-workerB, set the DS1 to ON position and DS2 to ON position.
Есть подсказки? >>

Test run он для тестового запуска полной системы при отсутствии ошибок без внутреннего или с внутренним неправильной производительности и т.д. будет ошибка без возможности запуска нар.бл., на самом деле можно запустить просто подав фазу 220v на пускатель и оба мотора вентилятора, правда не знаю как будет работать электронный вентиль но в принципе можете снять катушку и магнитом открыть до нужного положения и т.д. либо нужна внутр плата с датчиками причём лучше от канального или потолочного блока поскольку там нет контроля оборотов мотора вентилятора think
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#14
Вот и надо было это писать?
Сейчас народ на столько обленился, что и прочитать имеющийся мануал не хочет.
Вынь да подай ему на тарелочке с голубой каемочкой.
А бесплатный сыр бывает только вмышеловке и то, для второй мышки.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail

Читают тему
гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0
   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.