Mitsubishi Electric PLA-RP125/PUHZ-P125VHA3R2UK
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Mitsubishi Electric PLA-RP125/PUHZ-P125VHA3R2UK

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Mitsubishi Electric PLA-RP125/PUHZ-P125VHA3R2UK»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 3763Тема: «Mitsubishi Electric PLA-RP125/PUHZ-P125VHA3R2UK, E5 - нет связи с наружным блоком.» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
Mitsubishi Electric PLA-RP125/PUHZ-P125VHA3R2UK - в эксплуатации с 2011г,
работает на серверную круглосуточно, в течение 8 лет.
На проводном ПДУ - MA21 появилась авария:
E5 - нет связи с наружным блоком.

На плате управления V558B24R10629 наружного блока PUHZ-P125VHA3R2UK -светодиоды не светятся.
Импульсный блок питания выдает напряжения +12V , +5V.
На линии связи напряжение 0.5V, импульсы отсутствуют.

Если оторвать провод линии связи от клеммной колодки наружного блока, то на клеммной колодке появляется напряжение +22V, но оно опускается до 0.5V при подключении провода линии связи от внутреннего блока.

Если от платы управления внешнего блока оторвать все провода, кроме питания DC=+310V, то светодиоды красный и зеленый не светятся, импульсы передачи на линию связи отсутствуют..

Аналогичная, заведомо исправная плата управления от PUHZ-RP71VHA при подаче питания DC=+310V - оба светодиода постоянно светятся, импульсы передачи на линию связи отсутствуют.

Вывод:
Плата управления V558B24R10629 кондиционера PUHZ-P125VHA3R2UK - неисправна.

Наблюдение.
При Тул=+2С:
- постоянно светился зеленый светодиод на плате управления наружного блока,
- появились импульсы на линии связи 10V...22V,
- на ПДУ по-прежнему ошибка Е5.
- Если оторвать от клеммной колодки наружного блока линию связи и вместо нее подключить относительно N в конт.(3) клеммной колодки последовательную цепь из светодиода и R=10КОм, то видны импульсы от передатчика платы наружного блока.

- После сброса и повторного включения эл. питания AC220V, светодиод зеленый не светится, импульсы на линии связи отсутствуют, Uxx на линии связи =
=22V, при подключении тестовой цепочки R+светодиод, импульсы отсутствуют U=+2V относительно N в конт.(3) клеммной колодки.

Какой элемент на плате управления вышел из строя?
Отредактировано: Тетраэдр 25-02-2019 23:20
Профиль
E-Mail
#2
Полил жидкарем R410А на процессор - погасли светодиоды.
Обливание конденсаторов и кварца - нет реакции.
Проверено трижды.

Погрел проц. феном.
Полил фреоном на проц трижды - диоды не гаснут.
Погрел паяльником проц +350С.

Включил плату управления в состав наружного блока.
По-прежнему светодиоды не светятся, нет связи, на линии связи +2V.
Uxx на клеммной колодке связи наружного блока = +17V, импульсов нет.

Окончательный диагноз - неисправен процессор.
Диагностика в составе наружного блока невозможна.
На столе, ориентир по свечению светодиодов - не достаточно информативен.
Отредактировано: Тетраэдр 26-02-2019 17:40
Профиль
E-Mail
#3
А ничё что фреон ток пропускает и после "поливания" жидкарем процессору пришел северный пушной писец?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#4
Кварц колебаний не сорвал, значит проводимость не велика.
Фризом и раньше поливал процессоры, не было такого чтобы сдох какой-то из них.
Т жидкого R410A = -30С.
Дефект не усугубился.
Плата в конце-концов попадет ко мне на вскрытие.
После отчитаюсь.
Возможно еще, что плохой контакт в пистонах на двусторонней печатной плате или плохая пайка проца, его выводы планарные, залиты герметиком.