DAIKIN FDQ 200B7V3B /RZQ200C7Y1B ERROR CODE - A6
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости DAIKIN FDQ 200B7V3B /RZQ200C7Y1B ERROR CODE - A6

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «DAIKIN FDQ 200B7V3B /RZQ200C7Y1B ERROR CODE - A6»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 8255Тема: «DAIKIN FDQ 200B7V3B /RZQ200C7Y1B ERROR CODE - A6» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
После переподключения ввода 380V от подстанции.
Остановился кондиционер - DAIKIN FDQ200B7V3B / RZQ200C7Y1B
Появилась авария на проводном ПДУ A6
A6 - не вращается, заклинен вентилятор.

Рисунок

Одновременно остановился кондиционер - DAIKIN FHQ125BW1B / RR125B8W1B
Появилась авария на проводном ПДУ С1
С1 в аварийной таблице отсутствует.

Рисунок

В чем причина обеих аварий,
появившихся одновременно на двух кондиционерах -?

FDQ 200B7V3B
http://airconservice.ru/f/sm_esien05-...indoor.pdf
RZQ200C7Y1B
http://r410a.ru/tekhnicheskaya-dokume...00~250b7w1
FHQ125BW1B
https://gskt.dk/sites/default/files/pr...b_data.pdf
FHQ125BW1B
http://r410a.ru/tekhnicheskaya-dokume...b7-rq125b7
Отредактировано: Тетраэдр 18-11-2018 17:01
Профиль
E-Mail
#2
"Элементарно, Ватсон!"
Внутренние блоки ДОЛЖНЫ запитываться той же фазой, что и приходит на 1-ю фазу наружки. Bug
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#3
SSA
В этом случае нет связи.
В данном случае - другая авария.

Подсказка видна в необычной схеме FDQ200B7V3B.
Рисунок
Профиль
E-Mail
#4
Правильный ответ.
Питание вентилятора внутреннего блока идет не от внешнего блока,
а отдельно, с клеммной колодки L-N (см. схему выше) через нормально разомкнутые контакты контактора. В данном случае, это был сработавший дополнительный автомат без надписи, общий для вентиляторов двух внутренних блоков.

Т.е. для обесточивания внутреннего блока необходимо выключить два автомата:
1 - питание внешнего блока (380V).
2 - питание вентилятора внутреннего блока (220V) и схемы контроля наличия 220V на вентиляторе.

Аварии на ПДУ при отключенном автомате (2) - А6, С1
- это подарок от производителя, чтобы искать черную кошку в темной комнате...

Это надо учитывать, при обесточивании внутрянки только одним автоматом.
Светодиод на плате гаснет, но на клеммной колодке, плате контроля (А3Р) и контакторе фаза остается...
Отредактировано: Тетраэдр 18-11-2018 17:16
Профиль
E-Mail
#5
C1-Defective Indoor PCB or fan PCB.
Отредактировано: narkom 18-11-2018 19:38
Профиль
E-Mail
#6
narcom, спасибо за подсказку.

Таблиц с кодами ошибок несколько видов, в них не указано соответствие определенным моделям кондиционеров.
Для правильной диагностики надо выбрать правильную таблицу. Договорились...

A6 - Перегрузка двигателя вентилятора Блокировка двигателя вентилятора, перегрузка.
Проверьте соединения, если они подключены, замените двигатель вентилятора.
• Неисправный двигатель вентилятора внутреннего блока
• Разбитый или отсоединенный провод
• Неисправный контакт
• Неисправность печатной платы внутреннего блока.

C1 - Ошибка передачи (между печатной платой внутреннего блока и печатной платой вентилятора)
https://daikin-p.ru/information/kody-oshibok-daikin
Профиль
E-Mail
#7
Блин, спасибо мужики! У меня "стоит" такой объект... Я не смог допетрить!