Диагностика компрессорного фазосдвигающего конденсатора - 25мк/470V.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Диагностика компрессорного фазосдвигающего конденсатора - 25мк/470V.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Диагностика компрессорного фазосдвигающего конденсатора - 25мк/470V.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 11229Тема: «Диагностика компрессорного фазосдвигающего конденсатора - 25мк/470V.» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
Как убедиться в работоспособности кондиционерного фазосдвигающего конденсатора 25 мкФ/450V - ?

Правильно ли измерять емкость косвенным методом:
через ток - I= 1.7А, эл.сети 220V, протекающий через конденсатор 25 мкФ/450V.

В этом случае контролируется пробой под напряжением,
который не заметит тестер при измерении емкости.

Калькулятор расчета реактивного сопротивления.
https://www.calc.ru/reaktivnoye-soprot...yator.html

На практике, для исключения появления непериодического кз,
надо конденсатор втыкать в розетку через лампу 220V/500W.
При исправном конденсаторе лампа светится в полнакала,
при пробитом конденсаторе светит по полной.
При обрыве - не светит совсем.
Отредактировано: Тетраэдр 29-08-2018 01:16
Профиль
E-Mail
#2
Цитата
Тетраэдр пишет:
На практике, для исключения появления непериодического кз,
надо конденсатор втыкать в розетку через лампу 220V/500W.
При исправном конденсаторе лампа светится в полнакала,
при пробитом конденсаторе светит по полной.
При обрыве - не светит совсем.
А мужики то и не знали... ®
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#3
Объясните, пожалуста!
Чем плохи конденсаторы в пластиковом корпусе (допустим на 50 мФ)?
Сколько ни ставил - все работают!
Профиль
E-Mail
#4
Конденсаторы пластиковые одинаковые, а производители разные.
Наверное, в этом секрет.
Например: написано 16 мкФ, а в реале 12 мкФ.
Если присмотреться, то видно к-во часов до отказа при разном напряжении.

Рисунок
Другой кондер развернулся розочкой на этом же месте, в другом осушителе.
Другой кондер фазосдвигающий в компрессоре 80 мкФ/450V раздулся на 5 году эксплуатации.
Речь идет об осушителе DANTERM SDP125, работающем круглосуточно, круглый год.
Отредактировано: Тетраэдр 29-08-2018 22:01
Профиль
E-Mail
#5
Денис, я стараюсь ставить в металлическом корпусе.
Они герметичные. И внутреннее давление лучше держат.
А пластик по сварке течет.
Ну, и дальше - розочка.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#6
Ну вот как-то я не встречал "крякнутых" пластиковых конденсаторов. Почему и поинтересовался.
Профиль
E-Mail
#7
По иронии судьбы, я попал на фанкойл без шильдика.
В эксплуатации около 5 лет, работает круглосуточно, круглый год.
Заявленный дефект:
Горит предохранитель 1А в режиме COOL,
в режиме HEAT и вентиляции предохранитель не горит.
Решение.
Вместо предохранителя была установлена лампа 40W/220V.
Выяснилось, что лампа горит ярко при макс. оборотах вентилятора, независимо от режима тепла, холода, вентиляции.
При измерении фазосдвигающего конденсатора 4мкФ/400В выяснилось, что емкость уменьшилась до 2 мкф.
Внешний вид дохлого конденсатора 4мкФ/400В точно такой же:

Рисунок
После установки нового конденсатора 4мкФ/400В предохранитель перестал выгорать.
Отредактировано: Тетраэдр 13-09-2018 00:38
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
Тетраэдр пишет:
Горит предохранитель 1А в режиме COOL,
в режиме HEAT и вентиляции предохранитель не горит.

Во-первых, предохранитель гореть должен независимо от режима.
Во-вторых, а где в сообщении указание о том, что с конденсатором 2 мкф обороты вентилятора меньше, чем с конденсатором 4 мкф?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#9
1 - я не спалил ни одного предка, ориентировался на поведение лампы в разных режимах работы фанкойла, вентилятора и предысторию со слов 2 мастеров.
2 - в канальнике с неизвестным наименованием и расходом, трудно понять нормальные обороты или меньше нормы.
Профиль
E-Mail
#10
DAIKIN RR71B2W3B (фреон R410a) — выпуск 2013г.
Плата управления: EC0413G
Kомпрессор: JT90G-P4V1N@K sourse 220-230V 50HZ

Код ошибки E6 - велик ток компрессора.
Cтартовый ток - АС 60А (норма в работе 15...17А).
Компрессор запускается, делает несколько оборотов и останавливается.
Клина - мычания нет!
Впечатление такое, что контур перезаправлен в 3 раза больше нормы.

Причина - частичная потеря емкости (18 мкФ) вместо 68 мкФ.
Определено измерением емкости DT3343 и заменой на исправный конденсатор.

Рисунок

Конденсатор алюминиевый в пластиковой оболочке.
По внешнему виду - исправный, не раздулся.

Почему вышел из строя конденсатор - ?
Почему не выбил автомат 30А - ?
Отредактировано: Тетраэдр 03-09-2020 13:09
Профиль
E-Mail
#11
Профиль
E-Mail
#12
Почему вышел из строя конденсатор - ?
Почему не выбил автомат 30А - ?

Хрен знает, но вылетают частенько!
То же самое касается и автоматов)))
Профиль
E-Mail
#13
Конденсатор не только уменьшил емкость, но и появилась утечка, разогревающая его.

Как это может одновременно случиться - не понимаю.
Профиль
E-Mail
#14
Через конденсатор протекал высокий ток. Электролит грелся и вытек. Соответственно и емкость уменьшилась.
Проблема не в конденсаторе а в высоком рабочем токе. На этих моделях это особая история )))
Профиль
E-Mail
#15
Слава производству DAIKIN и синим конденсаторам!
В стационар такой сладкий кусок пирога не долетал!
Отредактировано: Тетраэдр 08-11-2022 00:04
Профиль
E-Mail

Читают тему
гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0
   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.