<<<<<<<Твердотельное реле - исправно, но на него не проходит 12В управления. При перемыкании контактов - вентилятор запускается, в ошибку не выпадает, но на внешний блок тоже не проходит команда на включение.... Внешний блок принудительно включается, работает.>>>>>>
Прелестно.......а прежде чем мерить 12V на "клюкче Дарлингтона" не пробовали разобраться как происходит регулировка оборотов вентилятора - подачей 12V на Твердотельное реле ? зачем же глупые производители и проектировщики ставят специальную версию твердотельного реле без схемы переключения через 0 и зачем процессор выдаёт сигнал управления - когда подал 12V и всё крутит убрал не крутит, даю бесплатную подсказку товарищам электрикам подайте 12V от реле компрессора и будет то шо вы хотите, уключился компрессор крутит выключился стоит всё просто и со вкусом 8) либо учите господа мат часть