Mitsubishi Electric мульт 2 головы- нет связи
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Mitsubishi Electric мульт 2 головы- нет связи

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Mitsubishi Electric мульт 2 головы- нет связи»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 5537Тема: «Mitsubishi Electric мульт 2 головы- нет связи, MXZ-2D53VA/MSZ-SF25VE, MSZ-SF35VE.» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
Mitsubishi Electric мульт 2 головы
MXZ-2D53VA/MSZ-SF25VE, MSZ-SF35VE - нет связи.
В эксплуатации 1 год.

На обоих внутренних блоках постоянно мигает левый светодиод OPERATE.
В истории ошибок три коротких писка одновременно с миганием
без предварительной засветки светодиода,
значит дохлые обе внутрянки.

1 - Сбросить ошибку с морды внутрянок не удалось.
2 - На шине связи наружки отсутствуют импульсы обмена DC 12-24V.
3 - Оторвал связь от наружки, импульсы на наружке не появились.
4 - Проверил состояние внутрянки, код текущей ошибки и предошибки не изменился.
5 - Пощелкал переключатели на наружке SW1, SW2 - светодиоды не светятся, не мигают ни в одном положении.

Заключение:
Неисправна плата управления внешнего блока.
Плату управления демонтировать, померять не удалось.
Внешний блок вплотную к потолку прикреплен.

Что может выйти из строя в плате управления внешнего блока?

P.S.
Ловушка по связи от МЕ и DAIKIN.
http://www.aircon.ru/forum/index.php?...sage156875
http://forum.masterxoloda.ru/daikin/f...et-svjazi/
Фазу воткнуть в линию связи не решился, т.к. нет доступа к плате наружки.
Какая начинка платы - неизвестно.
Отсутствие реакции светодиодов наружки на переключатели SW1, SW2
свидетельствует о неисправности платы наружки.
Отредактировано: Тетраэдр 19-08-2017 08:03
Профиль
E-Mail
#2
Там на плате по связи стоит омный мощный около 10W резистор если он оборвался импульсов от наружки уже не будет think
Отредактировано: valve 26-08-2017 00:30
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#3
Там, скорее, оптроны менять надо...
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#4
valve, SSA спасибо за подсказки.
Случилось самое мерзкое, что может случиться.
Дефект ушел, когда плата оказалась на столе.
Теперь на клеммах электронного бокса наружки появились импульсы, тестером видно болтающиеся DC 25V, и светодиоды весело мигают ошибку отсутствия датчиков.

Такого поведения у наружки не было.
Врядли гасящий резик 47 Ом, 1W в цепи запитки оптопар линии связи смог восстановиться.
При первом измерении он был в обрыве,
при повторном измерении 46 Ом было.
А, может быть, лак не контачил при измерении...

Оптроны линии связи исключены из подозрения,
т.к. сервисные светодиоды на доп плате не светились в разных сочетаниях дипов SW1, SW2.
Значит, не было +5V или проц глюканул.

Долгая дорога на место.
Чтобы выдернуть плату с наружки, пришлось всю наружку разобрать.
Чтобы сдернуть наружку, придавленую к потолку балкона, пришлось стравить R410A газ без сбора фреона, отсоединить провода, трубы с газом и маслом.
Надежнее - заменить плату наружки и спать спокойно.

Интересно, как относиться к самодиагностике?
В истории ошибок три коротких писка одновременно с миганием
без предварительной засветки светодиода,
значит дохлые обе внутрянки.

Мануал - это суровый тупик для новичка.
Отредактировано: Тетраэдр 24-08-2017 22:55