IMHO
В случае длительного простоя кондиционера стартовые условия одинаковые, независимо от места крепления термобаллона LAC-5-295HP.
Крепление термобаллона LAC-5-295HP на трубе после ресивера более инерционно, чем термобаллон, измеряющий Тул.
Поэтому просадка Pk при старте будет в случае кратковременой остановки кондиционера.
Крепление термобаллона на трубе после ресивера увеличивает дифференциал открытия/закрытия клапана, исключается флуктуация Pk.
RusBuka : «1 контур гриб дрочит»
http://bak.forum.abok.ru/index.php?showtopic=90139