Mitsubishi Heavy SRC 40 HG-S. MHI , хоть и не инвертор, но есть мозги во внешнем блоке(фото), и от них идет датчик снизу в гильзе(на первом фото видно) , в этом то собственно и вопрос, с подогревами само собой, а вот регулятор скорости нужен ли ? и возможно ли этот подключить?
Там похоже дросселирующее устройство ЭРВ, так для его работы могут использоватся датчики температуры и электроника, а есть ли регулировка скорости вентилятора в зависимости от температуры конденсации в этой модели не знаю
Регулятор для работы зимой конечно нужен в стандартной конструкции SRC40HG-S на холод работает в диапазоне наружной температуры 21-43С, можете его поставить в разрыв стандартного управления, единственное нужно нормально настроить его чтобы не срабатывала защита наружного блока по температуре и т.д.
Черный и желтый провод подключили в разрыв комутирующей фазы(3) регулятор работает( судя по показаниям светодиодному индикатору) но вот обороты оч малы, ( гидравлическую середину вроде нет проблем найти, так как на конденсаторе вход и выход сверху и снизу) оцепили датчик с середины, нагреваешь термофеном, обороты увеличиваются, но температура нагрева очень приличная.. Даже на выходе такой температуры не будет. Может ещё какой то составляющей не хватает. Ниже фото схемы вентилятора