Следует непонятная фигня.
Ибо что это за взрывной пик? Если подрыв вакуума, то почему до -0.5бар? Почему не до 5-10бар?
Ну и в контуре что-то кипит, да.
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
спецально для тех, кто в танке, повторяю: фреон кипятит не вакуум, а джоули. вопросы есть?
:D
вот чиста чтоб поржать - сколько раз надо повторить эту фразу чтоб её суть ушла в мозг и там переварилась в опыт и знание, а не выпала по дороге?
вангую, что число повторений неважно и знания в голову попадают исключительно через приключения задницы.
ага? :D
Onsyi:
«Следует непонятная фигня.
1 - Ибо что это за взрывной пик?
Если подрыв вакуума, то почему до -0.5бар?
2 - Почему не до 5-10бар?
Ну и в контуре что-то кипит, да.»
Взрывной пик 18:08...18:12 - в это время был открыт ротолок перед ТРВ.
Точка контроля вакуума - после частично открытого ТРВ.
Удивительно, что вакуум (-0.95 м Бар) перед ротолоком сохранился
с точностью (0.01 м Бар) в течение 2 часов.
Но через 5 часов вакуум ушел до (- 0.5 м Бар).
См. график.
Вывод:
Контроль утечки с помощью вакуума - дешевый метод, позволяющий определить герметичность ориентировочно. Cохранение вакуума в течение 15 минут - необходимое, но не достаточное условие отсутствия утечки.
Поэтому не стоит покупать электронный мановакууметр с точноостью в 3 знака.
Проверка утечки двухкратным давлением более эффективна.
При подаче азота P=12 Бар.
Cвист от утечки на выносном ресивере (слабо затянута гайка) был слышен за 15 м невооруженным ухом!
Даже мыльница не потребовалась.
В контуре уже давно ничего не кипит после вакуумирования в течение 6 суток с перекуром в 2 недели.
Мелкие палки на графике - это собственный шум TESTO, см. график ранее при контроле заглушенных шлангов TESTO.
Конечно шум тэсто, да ))) но лично у меня от такого шума бы нервишки звенели...
И на сколько в итоге растянулась промывка с учетом вакуумирования? Три недели примерно? Рекорд в две недели не побит...
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
Цитата: вот чиста чтоб поржать - сколько раз надо повторить эту фразу чтоб её суть ушла в мозг и там переварилась в опыт и знание, а не выпала по дороге?
вангую, что число повторений неважно и знания в голову попадают исключительно через приключения задницы.
ага?
Лев, количество итераций повторений имеет значение лишь для тех, кто понял суть, но желает запомнить (зазубрить). Для тех же кто не понял суть - нужно говорить об одном и том же РАЗНЫМИ способами.
Я обычно объясняю испарение (удаление) жидкой фракции (коей в данном случае R141 и является) в виде вот такого примера = чистое "вакуумирование", без доступа тепла (энергии/джоулей), необходимого для перехода молекул из жидкого состояния в газообразное.
https://www.youtube.com/watch?v=pOYgdQp4euc
P.S. "Имеющий уши да услышит, имеющий глаза да увидит".
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Еще переговорил с коллегой, у него большой опыт работы с 141, говорит что весьма вредная штука для человека, причем в долгосрочной перспективе, начал часто болеть, цвет кожи бледнеет, тошнит часто...
И 141 еще жрет железо оказывается, разборные фильтра заржавелли, сварку сетки со штырем внутри того же фильтра просто съело, начали ссать все шаровые, насос которым качали просто развалился.
Так что удачи в промывке 141-м.....
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
Подтверждаю вредность R141.
После 3 дней работы в плохо вентилируемом помещении, по затылку стали бегать мурашки, спина покрылась пупырками.
Молоко, водка, шиповник - не эффективны.
Шланг высокого давления от манометрички, использованный несколько раз за 3 дня для слива R141, через неделю потерял герметичность - задубел и стал ссать во все стороны, как решето.
Onsyi
« По прежнему считаю промывку штатным лучшей, со 141 слишком много геммороя…
Да, да. Молодец! Вот еще бы фоток …»
Подтверждаю.
Промывка контура с помощью R141 - неэффективная, трудоемкая операция.
Тест кислотности до и после промывки R141 подтвердил бесполезность процедуры (PH<5.2 - желтый цвет).
Толик , ты здесь в корне не прав . Данила спец по промывке контуров , а не по эксплуатации станций CPS-700. Поэтому последний твой пост маленько не по адресу .
Дочитал до конца, поэтому въезднусь да простят меня некрофобы.
Цитата
Контроль утечки с помощью вакуума - дешевый метод, позволяющий определить герметичность ориентировочно. Cохранение вакуума в течение 15 минут - необходимое, но не достаточное условие отсутствия утечки.
Ни раз. Главное Вакуум показывает не утечку а наличие например r141b.
На графике у тебя было -0,97 бар? Это не вакуум даже по холодильным меркам. Это 3000 Па абс. Нормальным считается 30 Па абс. При таком вакууме фреона нет даже в масле.
Это из серии: "Мыши кололись, плакали, но продолжали есть кактус..." :D
Некоторые учатся на чужих, но подавляющее большинство - на собственных. И в этом их не переубедить. Такова селяви.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Сушить контур только азотом, сжатый воздух нельзя использовать.
"У хладона R-141b отсутствует точка воспламенения, и поэтому он рассматривается как не горючая жидкость. Однако газовая фаза R-141b может сформировать воспламеняющуюся смесь совместно с воздухом в определенной концентрации (от 5.6 до 17% R-141b в воздухе). Это предопределяет следующие правила безопасности:
- R-141b нельзя смешивать с сжатым воздухом или кислородом , но можно смешивать с сухим азотом."
http://www.freobel.by/refrigerants/hcfc/freon-141b
Onsyi пишет 25-06-2015:
«И если пошла такая пьянка и Тетраэдр сделал невозможное - промыл вместо недель за ...... Сколько дней, кстати? Да еще 141....
То хотелось бы знать дальнейшую историю промытой системы. Изменится цвет масла после запуска ли? Как долго будет работать компрессор и прочие резино-фторопласты? Не появится ли утечек? И т.д.
Только честно!
Прошло 5 лет. Отчет.
Все это время кондиционер и этот промытый контур работал непрерывно, круглый год, без замечаний. Загрузка 100% почти всегда, без остановок. И в настоящее время нормально работает.
Утечек в промытом R141B контуре не было. Кислоты в контуре нет. Картридж антикислотного фильтра 48-DA был заменен 3 раза в течение первых 2 месяцев эксплуатации нового компрессора, больше четвертый фильтр-картридж 48-DС не менялся.